求助,一個K120S的plc,通過485的MODBUS RTU 跟兩個變頻器通訊,然后跟一個維控的觸摸屏進行參數調整,現在PLC經常報警看門狗錯誤,或者直接死機,重啟又可以了,求指導, 說明下,觸摸屏跟PLC通信用的普通不帶屏蔽的電線, 大概13米,232通訊,變頻器一個在PLC的電箱,另一個變頻器通過10米的2芯線連接,不在一個電箱,是一個隔離變壓器供電,實在找不到問題,求指導。 [ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 11:08重新編輯 ] |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
這種通訊超時多是通訊干擾導致,用排除法對癥下藥(換屏蔽線、接地良好,套磁環,變頻器載頻調低,MODBUS波特率降低........) |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
實在找不到問題,求指導 這就對了!!是你貪圖省事自找的麻煩,別人做這電箱價格1W,而你卻只要5K.. |
|
---|---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
感謝指導,這個我們公司自己的設備,之前的電箱不用了,移機過來的,也沒設計到費用問題,都是我們幾個人不忙了搞得,謝謝指導, |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
感謝指導,屏蔽線沒找到太多,先換了232的,通訊時間改成了80,40,接了地線,估計也是通訊造成的故障,第一次用通訊,還沒弄明白,先按前輩說的我去改下,謝謝指導。 |
---|---|
|
習慣性沉默
級別: 網絡英雄
|
232的距離感覺拉的有點遠了,改一下通訊方式吧。 |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
232不是可以做到15米嗎,換了個屏蔽線,再試下,這個PLC就一個編程口,一個485,485接了兩個變頻器,屏幕做從站不太會弄,做主站的話,屏幕需要寫的東西太多,還得弄腳本啥的,,麻煩問下,K120S的編程口如果干擾的話,會引起PLC報錯嗎???謝謝 [ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 12:54重新編輯 ] |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
一個一個排除吧,變頻器干擾處理不好,對PLC的干擾會很嚴重的。 LG的PLC在中國市場屬于絕對的冷門。 |
|
---|---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
原來的程序,改了下,加了個變頻器,就這樣了,試下看,關鍵加的變頻器沒用呢還,只用了原來的變頻器,再試下來看,謝謝指導,原來就是這個PLC,正好點夠用,就沒換了。 |
---|---|
|
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
|
復議5樓的看法,RS232的通信線有點長了,實在是改不了,可以嘗試在通信線中間加一個RS232的有源中繼模塊,試試看,有時候故障是多方面的,先保證硬件通信沒問題; |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
好,謝謝 |
---|---|
|