描述:1.具體組態配置
圖片:
描述:2.報錯內容
圖片:
描述:3.原來一直都是默認值3,才特意改的20,但還是會報錯
圖片:
描述:4.難道是要設置這個“等時同步”的參數?
圖片: 接收了別人做的設備,基本沒怎么動組態與流程方面的程序,但最近這個匯川軸老是在報錯,有時候順帶這V90伺服也會報錯。 |
---|---|
|
西瓜
技術人生
級別: 探索解密
|
正常不用同步IRT這樣會有問題的,關閉這個設置就好。匯川這個PN伺服是不支持同步時鐘的。 樓主留言:問了匯川的技術支持,我用的這款是支持同步的。 |
|
---|---|---|
|
海你好咸
級別: 略有小成
|
前三四個月確實是沒報這些錯 |
---|---|
|
海你好咸
級別: 略有小成
|
OK,我測試一下,感謝解答 |
---|---|
|
工控小白小鄭
級別: 正式會員
|
樓主解決了嗎?,我也遇見這個問題了,都毫無辦法。😨😨 樓主留言:PLC有兩個獨立的網口,我把一個網口專門用來組態伺服,不連接到交換機中,就沒有報錯了。 |
---|---|
|
海你好咸
級別: 略有小成
|
這條線中還有其它的1200PLC,沒有多余的網口,每天都會報錯,這個還沒有解決。 現在感覺整條產線的組態有問題,交換機用的是TP-Link,另外昨天找了個新的TP-Link交換機,如果連一條網線加入到現在的產線中,那么整條產線的設備都會報錯 。另外也問了西門技術客服,說要用他家的交換及才行......。 |
---|---|
|
yuehuasheji
級別: 略有小成
|
網絡延遲造成的通訊故障 樓主留言:可能是交換機的問題,西門子技術客服要求要用西門子自家的,而我用的是TP-Link |
---|---|
|
歡天喜地
級別: 略有小成
|
我試過連V90的伺服,單機時不報錯,幾臺PLC互聯時就報錯,當時是用了等時同步的。原因是就是交換機不行,換了西門子的交換機就可以了,可以嘗試換換交換機看看 |
---|---|
|