penzhenjian
級別: 家園常客
|
三菱N:N通訊,站與站之間共享的64個內部繼電器不夠用怎么辦?謝謝 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
不是還有D0到D多少的嗎?選擇模式 |
|
---|---|---|
|
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
|
PLC直接互相通訊,應該有字節吧! |
|
---|---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
|
還有8個字,也可以用做位,如果還不夠,只能用8個D字來傳送M位了,例如把第一個設置為指針,后面7個字作為數據,這樣一次可以傳7個字數據,做好間接尋址,可以傳很多數據,我用這個方法在PLC間傳送50個字,速度還是可以接受的,數據刷新速度比正常速度慢50/7倍。 |
---|---|
|