圖片:
兩個RS422與PLCRS232通迅能并連一起嗎
如圖所示
[ 此帖被kslhf521在2019-08-21 13:16重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-21 10:56
232轉422,理論上要加電阻吧
還有232一般是一對一,你這樣做,如果兩個422發不一樣的信號,會不會有靈異事件發生
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
kslhf521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 209 點
下載積分: 610 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-01-09
查看kslhf521的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-21 11:08
有一個研華的422轉232的模塊
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-21 11:17
圖紙畫錯了
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
kslhf521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 209 點
下載積分: 610 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-01-09
查看kslhf521的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-21 13:14
圖片:
圖片:
已修改謝謝關注
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-01-07
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-22 11:01
你反過來畫,就明白了
PLC是RS232端口,控制RS422設備,中間用轉換器轉了一下
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-22 14:57
圖紙還是錯的,發射和接收 要交互。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-22 20:05
顯然是可以的,不過422側設備只能作為從站,不能主動發送信息,只有在收到232側主站的命令后才能響應信息,否則報文信息就亂套了。
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-22 22:31
標題誤導人,RS232通過轉換器以后就不是RS232了,都是RS422當然可以連接了。看標題還以為要直接拿232和422并..........

主站蜘蛛池模板: 欧美同性猛男野外gay免费| 日韩高清一区二区| 四虎地址| 97精品国产自在现线免费| 精油按摩日本| 无限资源在线观看高清| 99r视频在线观看| 1024国产精品视频观看| 欧美久久影院| 美女视频久久| 国产精品一区久久精品| 欧美人做人爱a全程免费| 国产精品视频免费视频| 亚洲国产综合精品| 手机av| 极品美女穴| 欧美一区二区三区免费看| 男女小视频在线观看| 国产欧美国产精品第一区| 国产亚洲福利精品一区| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 国产精品不卡高清在线观看| 国产国拍亚洲精品av| 女人zooxx禽交| 亚洲精品有码在线观看| 污小说| 亚洲大片免费观看| 男模chinesegayxxxx| 大ji吧快给我别停受不了视频| 亚洲精品无码不卡| 日本激情网| 久久热这里面只有精品| 性bbwbbwbbwbbw撒尿| 国产激情在线| 福利视频久久| 男人狂擦女人的下面视频| freexxxx性大陆另类| 日本人作爰啪啪全过程| 俄罗斯美女破苞| 国产亚洲女人久久久久久| 色哟哟久久|