一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2025-03-03
查看hua966的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-12 11:26
我做電氣以來設備上面都是用斷路器,現在有一個客戶要求設備上用漏電保護開關(設備電源是單相220V)?我想問問大家你們設備上用漏電保護開關嗎?
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2025-03-03
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 11:36
在工業機械加工設備中,它的金屬外殼按電器安全規程要求都必須接地(接零)!其控制的電器有為何不采用漏電開關作總開關?是為了保證設備的長期.穩定安全.可靠的工作,其電氣保護只要求有欠壓(失壓),過流(過載)的保護就足夠了(漏電接地也是過流),假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。
大家覺得有道理嗎?
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-03-03
查看seafar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-12 12:02
日本有這個標準,必須使用感度電流30mA,最大動作時間0.1s的漏電斷路器
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-12 13:43
我這邊也是,可能是因為好多設備都沒有保護接地吧,所以搞個總閘漏保保護一下人
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5826 點
下載積分: 1017 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-03-03
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-12 16:30
這個要看什么設備,一般設備是不會用漏保的。漏電經常跳閘很麻煩。
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2213(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-03-03
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-12 17:34
做好接地就好了,如果有變頻器,50mA漏電斷路器都會跳閘。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2852 個
工控威望: 3624 點
下載積分: 3531 分
在線時間: 3817(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-03-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-12 17:44
廠里所有設備均有漏電開關,
即樓上所說帶變頻器同樣有裝.

假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.
負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。

上面說過載保護,斷路器選用錯誤會發生這樣問題
漏電跳閘是檢測過零互感器,不會發生這種情況.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 48881 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-26
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-12 18:26
裝了漏電,原則上是更安全了,但經常跳閘是免不了了,我公司辦公樓連總閘都是漏電,一下雨,就要當心了,一不留神就跳了,煩都煩死了!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1832 個
工控威望: 1994 點
下載積分: 7109 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-03-03
查看goldage的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-12 22:01
如果你的設備上有變頻器的話,有時候你想裝漏電保護就得選配專用的漏電開關,更多時候,設備是用空氣開關,設備接地保護做好,用漏電開關主要根據客戶要求
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1453 分
在線時間: 1655(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-03-03
查看塞外海島的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-08-12 22:04
漏電保護一般民用建筑電氣必須要加的,工廠里很少加,大工廠里 漏電多了  根本開不起來 經常停系統
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1169 個
工控威望: 1430 點
下載積分: 3607 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-03-03
查看bruce2020的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-08-12 22:37
經常跳閘是由于技術不過關。設計。接線布線等還需要提高。
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-02-24
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-08-13 09:55
我們都會加,保護一下人
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本xxxxx高清免费观看 | 国产a一级毛片爽爽影院 | 国产精品成人麻豆专区 | 99久久无色码中文字幕 | 擦逼视频 | 九九热这里只有精品视频免费 | 四虎小视频 | 草草国产成人免费视频 | 青青色综合 | 被高跟鞋调教丨vk | 嫩草影院永久一二三入口 | 美女的让男人桶爽免费看 | freesex性欧美炮机喷潮 | 97porm自拍视频区原创 | 东方影视欧美天天影院 | 免费视频网 | 日韩欧美推理片免费在线播放 | 俄罗斯烧性春三级k8播放 | 成人一级黄色大片 | 午夜影视在线观看 | 爱情岛论坛自拍永久入口 | 出轨同学会免费观看 | 亚洲欧美激情日韩在线 | www.麻豆| 福利一区三区 | 四虎影库紧急大通知 | 无颜之月全集免费观看 | 99久久国产综合精麻豆 | 色久久一个亚洲综合网 | 日本老熟老太hd | 国产午夜免费视频 | 特级夫妻大片免费在线播放 | 动漫美女隐私尿口图片 | 蜜桃视频在线观看官网 | 国产午夜精品福利 | 久久www免费人成高清 | 四虎影视在线观看永久地址 | 亚洲ss| 亚洲第一网站免费视频 | 久久免费看少妇高潮A片2012 | 日韩av.com |