樓主  發表于: 2019-07-24 08:21
信捷的XD3還有XC3的接PT模塊,溫度波動很大啊,十幾度的波動一直來回跳,這模塊只支持兩線接入,只能把三線制熱電阻的一端并聯了,我現在兩套PLC,其中一套在家里測試直接掛1個模塊然后再接PT100的熱電阻,溫度還是個位數波動
朋友多了路好走!!!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-24 08:58
是否跟你的加熱測量溫度環境有關,還有你加熱設備的功率是否也有影響?出現波動大的原因很多只能一項項排除
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 411 點
下載積分: 994 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-01-06
查看huiyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-24 11:15
正常 要做一個平均值處理,參考三菱手冊上4AD模塊 有樣例。
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-24 23:18
引用
引用第2樓huiyang于2019-07-24 11:15發表的  :
正常 要做一個平均值處理,參考三菱手冊上4AD模塊 有樣例。

嗯 用濾波以后需要設置到最大才能穩定,線越長波動越大
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-25 21:46
引用
引用第4樓gk1234于2019-07-25 02:31發表的  :
我特意看了熱電阻模塊手冊,1,pt100,溫度范圍0-350和0-500,2,24v電源最好用本體電源,3默認1/2濾波,可以試試其它,不行只好軟件濾波了,時間和平均值濾波,4,換其它牌子pt100試下。

都試過了也不行,昨天把模塊發回信捷做檢測,確實波動大,建議我用PT右側掛的模塊,我用的左側的ED模塊
朋友多了路好走!!!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1801 個
工控威望: 1963 點
下載積分: 7046 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-08
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-25 21:49
懷疑你的傳感器的連線問題,或者信號線附近存在其他的干擾信號(比如和變頻器的電纜靠太進)
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 966 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-01-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-26 17:52
你好,前幾天我也修了一臺設備,信捷的XC3掛溫控模塊,後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器,由於變頻器的干擾導致的,你也排查一下有沒有類似的情況
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-07-26 21:43
引用
引用第7樓peilei1031于2019-07-26 17:52發表的  :
你好,前幾天我也修了一臺設備,信捷的XC3掛溫控模塊,後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器,由於變頻器的干擾導致的,你也排查一下有沒有類似的情況

沒有變頻器的,而且熱電阻的線只有不到10米
朋友多了路好走!!!
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-11-24
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-10 18:07
PLC的溫控本來就達不到溫控表的效果,要高精度的話,一般用帶通訊的溫控表,可以是多路的,無顯示的,通過485與觸摸屏PLC通訊,溫度控制由溫控表完成

主站蜘蛛池模板: 国产79av| 白丝校花掀起短裙呻吟小说| 美女操穴视频| 91香蕉嫩草| 四虎永久网址在线观看| 四虎影视永久免费视频观看| poronovideos极度变态| 久久亚洲成a人片| 亚洲精品国精品久久99热| 朝鲜女人性猛交| 久久精品国产亚洲AV蜜臀| 秋霞一级黄色片| 香蕉eeww99国产精选播放| 动漫美女羞羞视频| 波多野结衣久久国产精品| 日本激情小说| 欧美福利在线观看| 国内自拍第1页| 99视频久久精品久久| 国产精品久久久久aaaa| 免费人成在线观看视频播放| 午夜AV内射一区二区三区红桃视| 九九精品国产| 久久久91精品国产一区二区| 9lporm自拍视频在线| 色777777女人色| 欧美人在线一区二区三区| 红怡院欧洲| 精品人伦一区二区三区潘金莲| 久久99热狠狠色AV蜜臀| 四虎精品在线视频| 亚洲欧美韩国日产综合在线| 女教师三级做受| 日韩xx00| 黄版快手| 国产高清在线观看| 久久机热视频 这里只有精品首页| jiuse视频| 花唇肿胀无法合拢双性| 亚洲婷婷在线视频| 日本一区二区不卡久久入口|