樓主  發表于: 2018-11-04 10:11



                                    X10
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10)
                                 雙手啟動(左)                                                                         雙手啟動(左)

                                    X11
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11)
                                雙手啟動(右)                                                                         雙手啟動(右)

                  M10                          M11                           X15
▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12)
               雙手啟動(左)  雙手啟動(右)  ▎             自動                                        雙手啟動條件                                          
                                                                     ▎                                                                  
                             M12                                 ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                     雙手啟動條件

                   M10                            M11                          M12                   X16
▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▎ /   ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26)
              雙手啟動(左)           雙手啟動(右)  ▎      雙手啟動條件     停止                         啟動輸出
                                                                              ▎
                                 Y26                                      ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                              啟動自鎖




    以上,僅供參考。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2058 個
工控威望: 2977 點
下載積分: 25216 分
在線時間: 1450(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-02-12
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 10:18
安全的雙啟動不是這樣的
要防止開關黏連
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    生產技術李鋼
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 11222 點
    下載積分: 4869 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2018-07-24
    最后登錄: 2025-02-12
    查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-11-04 14:00
    將X16常閉接點串聯在M12線圈前,是不是就能好一點了。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3448 個
    工控威望: 20987 點
    下載積分: 30265 分
    在線時間: 1778(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-02-12
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-11-04 16:17
    安全繼電器了解一下。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    生產技術李鋼
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 11222 點
    下載積分: 4869 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2018-07-24
    最后登錄: 2025-02-12
    查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-11-04 18:15
    明白了,雙手啟動程序確實有安全隱患,在PLC外部配線中采用安全繼電器可以有效防止如按鈕觸點粘連、接觸器觸點粘連帶來的安全隱患。在此多謝指正。
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1902 個
    工控威望: 2054 點
    下載積分: 11070 分
    在線時間: 813(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-02-12
    查看yerong的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-11-05 08:26
    最好設置兩個觸點在0.5~1秒內都 ON 此信號有效
    這樣可以避免操作人員違規操作 將雙手啟動變成單手啟動
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
    beau123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 952 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2018-03-28
    最后登錄: 2024-11-20
    查看beau123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-11-05 13:08
    圖片:
    看圖標準的雙手啟動
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqy123) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(有丶不同) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 672 個
    工控威望: 813 點
    下載積分: 6717 分
    在線時間: 512(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-02-11
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-11-05 20:22
    我不明白你們為什么不將兩個按鈕(X1、X2)串聯在一起,使它們同時閉合后才能觸發Y0呢?

    這種方法與接觸器(邏輯)控制電路的方法是一樣的!

    既簡單,又可靠,干嘛弄得那么復雜呢?

    如果怕觸點粘連,可通過繼電器轉換一下也可以解決。


    [ 此帖被老兔子在2018-11-05 20:37重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
    zht1994612
    承接三菱PLC編程,非標設備制圖
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 2023 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2012-10-12
    最后登錄: 2023-01-10
    查看zht1994612的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-11-06 11:15
    引用
    引用第7樓老兔子于2018-11-05 20:22發表的  :
    我不明白你們為什么不將兩個按鈕(X1、X2)串聯在一起,使它們同時閉合后才能觸發Y0呢?

    這種方法與接觸器(邏輯)控制電路的方法是一樣的!

    既簡單,又可靠,干嘛弄得那么復雜呢?
    .......

    程序內部就解決了,為啥非得要去加一個繼電器呢!不多余么
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
  • 承接三菱PLC編程,非標設備制圖 電話/微信18938931477
    生產技術李鋼
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 11222 點
    下載積分: 4869 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2018-07-24
    最后登錄: 2025-02-12
    查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-11-06 13:00
    謝謝各位參與,以后工作中遇到好的方案還會提供給大家。
    zl128828
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 445 點
    下載積分: 1185 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2018-02-01
    最后登錄: 2025-01-12
    查看zl128828的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-11-06 14:41
    加延時就好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 672 個
    工控威望: 813 點
    下載積分: 6717 分
    在線時間: 512(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-02-11
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-11-06 20:27
    引用
    引用第8樓zht1994612于2018-11-06 11:15發表的  :

    程序內部就解決了,為啥非得要去加一個繼電器呢!不多余么


    因為一般沖床的離合器線圈的工作電流[或者可能因某些原因造成局部(匝間)短路],有可能會超過PLC輸出點允許通過的電流,就會出現前面(1樓)有朋友所說的觸點粘連可能,加一個繼電器隔離可以防止PLC輸出點觸點粘連的可能。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 视频一区国产精戏刘婷 | 日本高清免费看 | 国产精品青青青高清在线密亚 | 97精品国产高清在线看入口 | 日本不卡在线一区二区三区视频 | 农村脱精光一级 | 四虎在线视频免费观看视频 | 色综合久久九月婷婷色综合 | 色老板在线播放 | 日本精品一二三区 | 欧美亚洲国产另类 | 精品亚洲视频在线观看 | 久久国产影院 | 三级全黄的视频 | 国产图片综合区 | 成人午夜剧场 | 青草碰人人澡人人澡 | 亚洲gogo人体大胆西西安徽 | 国产精品欧美亚洲韩国日本99 | 国产免费看片 | 成人亚洲精品一区 | 亚洲精品国产在线观看 | 操破苍穹全文阅读 | 女色在线观看免费视频 | 91天堂在线视频 | 91久久国产露脸精品 | 男人与禽交的方法 | 国产精品一在线观看 | 亚洲精品久久久WWW游戏好玩 | 国产成人精品免费 | 呜嗯啊野战h呻吟男男双性 污小说在线阅读 | 我与白丝同桌的故事h文 | 18美女光胸光屁屁洗澡 | 国产成人综合网亚洲欧美在线 | 亚洲精品久久久久69影院 | 国产成人精品午夜在线播放 | 日本成人高清视频 | 国产亚洲人成网站天堂岛 | 香蕉精品国产高清自在自线 | 农夫69小说小雨与农村老太 | 女人被男人躁得好爽免费视频 |