1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。
2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。
3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-10-11 11:46
今天有壇友在問FX1S和屏通訊的事情,正好前段時間把這個問題解決了,這里把問題點匯總一下,其中有一些很LOW的錯誤,也算給大家當個反面教材,不要重復我的錯誤。
首先,HMI里面屏的參數一定要正確;我上次就是把威綸通的MT6070IH錯誤選成了TK6070IH,導致很久都沒有通訊成功;
其次,就是你的通訊線的端子要連接正確;我上次就是把九針接口的1、2端子錯接成4、5端子而通訊不成功。
最后FX1S只支持485 2線制,所以不要用4線制。
上述3點改正以后,屏和PLC通訊很好,速率9600或19200都可以。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美在线国产| 国产精品1区2区| 亚洲精品动漫免费二区| 99精品在线免费观看| 啪一啪在线视频| 男人和女人全黄一级毛片| mm131亚洲精品久久| 欧美丝袜videohd| 四虎免费看| 国产免费大片| 国产精品原创巨作无遮挡| 色多多在线观看视频| 日本韩国推理片免费观看网站| 国产精品亚欧美一区二区三区| 欧美同性videos| 午夜宅男影院| 欧美撒尿屁股嘘嘘撒尿| bl放荡受np双性| 九九热视频 这里有精品| 亚洲久草视频| 天天射夜夜爽| 欧美一级鲁丝片免费看| 黑人巨大和日本娇小中出| 91在线视频导航| 18未年禁止免费观看| 色综色| 免费观看视频网站| 亚洲 欧美 国产 视频二区| 国产激情视频网站| 放荡护士玩3p口述| 成人免费视频一区| 日日插插| 美女流白浆| 暖暖视频免费观看视频中国.韩剧 暖暖暖免费观看在线观看 | 亚洲白拍| 欧美成人免费观看bbb| 精品一区二区三区视频| 国产裸舞福利资源在线视频| 国产日韩欧美精品在线| 亚洲免费视频在线观看| 满溢游泳池免费土豪全集下拉版|