樓主  發表于: 2018-07-10 15:33
第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 15:35
大部分是加熱棒;
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1643(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看電工+工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 15:47
加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1546 個
工控威望: 1769 點
下載積分: 6268 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-07
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-10 16:54
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3171 分
在線時間: 3493(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-10 18:22
安全考慮用4平方
凌晨0.0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 122 點
下載積分: 766 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-06-28
最后登錄: 2024-09-23
查看凌晨0.0的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-10 18:33
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-10 19:56
引用
引用第2樓我不是老板于2018-07-10 15:47發表的  :
加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。

220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!請問這樣行不行?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-10 19:59
引用
引用第4樓cjm1234于2018-07-10 18:22發表的  :
安全考慮用4平方

加熱棒是220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3KW的變頻器和電機
請問這樣行不行?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 190 點
下載積分: 8637 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-10 20:01
引用
引用第3樓langui于2018-07-10 16:54發表的  :
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。

220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3kW的變頻器和電機
請問這樣行不行?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 1425(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-01-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-10 20:29
你看設備總功率是多少KW\?在配線
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 1425(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-01-10
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-10 20:38
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美性色黄大片四虎影视| 免费视频| 亚洲欧美国产另类| 成人在线观看免费视频| 1024日韩基地| 天堂激情网| 日本强不卡在线观看| 韩国甜性涩爱免费观看| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 91麻豆国产福利精品| 国产精品视频播放| 特级毛片免费视频观看| 黑人破中国女人处| 日韩毛片高清在线看| 激情影院费观看| 四虎网站最新网址| 精品四虎| 亚洲色图欧美偷拍| 久久这里只有精品无码3D| 无码毛片内射白浆视频| 蛮荒的童话未删减在线观看| 亚洲欧洲日产国码无码av| 干妞网免费视频| 久久电影精品久久99久久| 香蕉精品高清在线观看视频| 7788av| 97精品国产高清在线看入口| 欧美日韩国产在线人成| 国产hd老头老太婆| 亚洲男人天堂av| 男人与禽交的方法| 国产成人精品本亚洲| 五月最新商场女厕所高跟嘘嘘| 无码欧美喷潮福利XXXX| 国产一区在线| 无限在线观看免费入口| 网友自拍偷拍| 国产福利自产拍在线观看| 成年人免费观看视频网站| 亚洲国产香蕉视频欧美| 亚洲精品动漫在线观看|