一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16352 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-12
查看努力學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 16:46
一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正常可調節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 966 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-01-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-08 16:52
設計出來就有問題,三相不平衡
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16352 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-12
查看努力學工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-08 16:58
引用
引用第1樓peilei1031于2018-07-08 16:52發表的  :
設計出來就有問題,三相不平衡

怎么可能做到三相平衡?只能說三相相對平衡
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-12
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-08 20:18
三相模擬量調節模塊的觸發同步問題。

檢查三相觸發信號(各自獨立)是不是正確。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52858 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-09 08:00
1.看接線圖。
2.變壓器容量。
3.推測功率不足,推不動。
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-09 11:46
嚴重懷疑控制通斷或調壓接的是零線
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16352 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-12
查看努力學工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-10 09:37
引用
引用第5樓dgamen于2018-07-09 11:46發表的  :
嚴重懷疑控制通斷或調壓接的是零線

調壓的是模擬量,每個模塊都是單獨用的2芯屏蔽線
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-10 11:02
你的這個變壓器是輸入三相380V的嗎?那輸出就自帶零線了,怎么還要去和地線相連?這樣三相會很不穩定。
人生沒有如果只有后果
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16352 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-12
查看努力學工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-10 11:13
引用
引用第7樓yrm258于2018-07-10 11:02發表的  :
你的這個變壓器是輸入三相380V的嗎?那輸出就自帶零線了,怎么還要去和地線相連?這樣三相會很不穩定。

是那種容量特別大的那種,高壓電進線的那種,我們這邊叫方bang,學名真不懂叫啥
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1852 點
下載積分: 271 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-01-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-10 16:17
中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘
Your happiness is everything.
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 16352 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-01-12
查看努力學工控的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-11 10:56
引用
引用第9樓nightblueblu于2018-07-10 16:17發表的  :
中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘

關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-11 19:31
引用
引用第10樓510231656于2018-07-11 10:56發表的  :

關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了

你應該用你這個變壓器的中性線,另外在做一個地線,就可以了呀
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 手机看片1024日韩| 丝袜捆绑调教丨vk| 久久re热在线视频精99| 性白俄罗斯高清xxxxx| 精品视频在线观看| 国内永久第一免费福利视频| 亚洲国产第一| 欧美艳星julnaann| 久久精品麻豆国产天美传媒果冻| 欧美干b视频| 男人机机桶女人机机| 国产精品不卡| 狠狠涩| 欧美日韩在线观看一区二区| 窝窝色资源站| porno中国xxxxx| 国语精彩对白2021| julia ann多人乱战| 日韩一级欧美一级一级国产| 青青草原免费在线视频| www红色一片在线观看版| 久久99精品国产自在自线| 欧美一级欧美一级高清| 色综合久久中文字幕| 秘书喂奶好爽一边| 果冻传媒天美传媒在线小视频播放 | 日韩一区三区| 久久久久久久久a免费| 国产卡一卡二卡三卡四| 调教禽兽| 亚洲国产在线播放| 国产成人盗摄精品| 久久99精品久久久久久园产越南 | 久久黄色大片| 天天舔天天干天天操| 四虎影在线永久免费观看| 日韩成a人片在线观看日本| 国产精品二区高清在线| 大香人蕉免费视频75| 国产在线欧美日韩精品一区二区| 国产亚洲小视频|