飲血骷髏
我們聽過無數的道理,卻仍舊過不好這一生
級別: 家園常客
|
我用一臺臺達的plc和變頻器485通訊,分別去讀取臺達變頻器vfd-m中的2103h和210dh,這二個地址不是連續的,通訊格式7e1,能寫數據,但是讀取這二個地址的數據都會存放到d1050中,所以我 d1050中數據一會是2103的一會是210d的,我怎么才能把這二個數據分別存在另外的二個寄存器中,我試了用觸發送信請求的中繼m2和m3分別去存,但是數據還是會互相存到彼此的寄存器!!也不知道我描述的清不清楚,希望各位指導一下,在此謝過了 |
|
---|---|---|
|
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園常客
|
你可以多寫一條讀取的指令,兩條讀取的指令不要同時執行錯開個零點幾秒就可以了。 樓主留言:真誠感謝!我回去試一下,多謝你了!! |
---|---|
|