如題

從單相220V/三相380V/50HZ的電源換到單相110V/三相220V/50HZ,塑料殼斷路器/斷路器/接觸器。。電氣配件需要不要換呢?

我的經驗之談是: 功率=電壓*電流,所以電路里面的電流會大一倍,之后所有涉及電流規格的電氣配件都要換大一個規格的

望   有經驗的大師淺淡分享啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52818 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 13:04
1.要換。線路也要換。
2.等於重新設計。
3.如果可以,用降壓變壓器。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-27 13:49
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
13760751229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 330 點
下載積分: 353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2024-04-18
查看13760751229的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-27 14:07
you mean should become two times of amp?
引用
引用第2樓zhtokokk于2017-12-27 13:49發表的 Re:從單相220V/三相380V的電源換到單相110V/三相220V,電氣配件需要不要 .. :
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3171 分
在線時間: 3493(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-27 14:20
斷路器不用換,只換交流接觸器,因為電壓低一倍
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-27 19:40
斷路器如果沒有多大余量也要換大。接觸器,繼電器,開關電源可能也需要換。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-27 20:10
電壓低一倍,要維持原功率,電流是原來的1.732倍,所有的斷路器和接觸器都需要更換!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1801 個
工控威望: 1963 點
下載積分: 7046 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-09
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-27 21:55
全部都換
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11367 個
工控威望: 18746 點
下載積分: 12626 分
在線時間: 2706(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-09
查看往事如風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-28 09:24
電氣配件有個工況標準(如工作電壓、額定電流、短路電流等等),在范圍內符合即可,不符合肯定要更換符合的,否則設計人員要承擔后果責任。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-28 13:59
         typical  motor :
               2.2kw     3PH  380V      5 A
               2.2KW    1PH  220V    16 A
               2.2KW    1PH  110V    28 A
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48735 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-09
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-28 14:25
全部來過吧!不要省了,自己給自己找麻煩!電壓低,電流大,所以所有參數都變了。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6577 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-01-09
查看dwx123456的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-12-28 19:22
看情況換,電壓等級不符合都要換
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产小视频在线免费| 亚洲国产成人99精品激情在线| 久久国产综合精品欧美| 亚欧综合| 四虎一区| 国产福利在线观看永久视频 | porno18hd老师| 免费国产一级| 好紧水好多| 成年人视频在线免费观看| 甜蜜惩罚小说| 亚洲AV蜜桃永久无码精品红樱桃 | 精品在线一区| 91视频国产在线| coolgay男男gayxxx| 欧美一级精品| 色多多幸福宝| 国产乱人乱精一区二区视频密| 国产精品四虎在线观看免费| 日韩精品特黄毛片免费看| 小鸟酱在线播放| 日韩国产成人| 草莓香蕉绿巨人丝瓜榴莲污在线观看 | 四虎1515h永久| 韩日视频在线| 久久久久国产一级毛片高清片| 青青青青青国产费线在线观看| 奇米狠狠色| 草草草在线| 跪在老师脚下吃丝袜脚| 日本色网址| 99ri精品| 从后面撕开老师的丝袜动态图| 99r8这里精品热视频免费看| 无人区在线观看免费国语完整版| 激情视频在线播放| 1024国产看片在线观看| 99精品国产成人一区二区| 精品国产91高清在线观看| 91精品国产91热久久p| 日本一区视频在线|