wanglong704
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 126 點
下載積分: 727 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-12-28
最后登錄: 2024-11-29
查看wanglong704的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-21 12:28
兩個開關電源分別接兩臺PLC,兩臺PLC進行IO通訊進行直接連接可以嗎?
像圖上這樣,兩PLC都是PNP輸入輸出。然后我把PLC1的輸出端信號接到PLC2的輸入端信號,PLC2的輸入端信號接到PLC1的輸出端信號。

南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-21 12:33
不能。。。。
wanglong704
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 126 點
下載積分: 727 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-12-28
最后登錄: 2024-11-29
查看wanglong704的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-21 12:47
引用
引用第1樓南郭先生于2017-12-21 12:33發表的  :
不能。。。。

有什么辦法嗎,除了信號用繼電器轉接以外,能把兩個電源的0V連接起來。這樣可以嗎
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-27
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-21 12:55
不行........
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2435 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4614 分
在線時間: 1208(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-01-01
查看libin520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-21 12:57
明緯好的電源可以并聯起來。只是加大負載承受能力。想在這方面省不科學。通信n:n本是交換m的信息。IO這么搞的用意何在?再用繼電器轉換。速度也就慢了。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52908 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-14
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-21 13:01
這么搞的目地何在?
文杰工控學習
用心回復,用心交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 242 點
下載積分: 3722 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-03-31
查看文杰工控學習的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-12-21 13:25
不曉得樓主的用意是怎樣
路遠求索
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-01-11
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-12-21 14:00
我記得以前用兩臺1
s的io點可以互相給對方輸入開關量信號、。。。。。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-01-13
查看jum1982的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-12-21 14:06
不是同一個電源,不能形成回路。

我看過一個家伙把一臺設備上外部的開關電源0V和PLC本體電源0V短接的,用起來沒有什么問題,不知道用意何在!
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 454 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-01-14
查看yiyang1的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-12-21 14:17
電源0V短接 哈
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-12-21 14:29
估計樓主就要這么一兩個信號聯機又不想N:N通訊,PNP的共0V沒用,理論上要共24V但一般不會這么搞的。以前NPN型的PLC電源共0V這么接過一直運行沒有出現過問題
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
小雨點
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 396 點
下載積分: 8272 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-11-13
最后登錄: 2024-12-20
查看小雨點的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-12-21 14:42
用西門子s7-200的PLC直接做一個兩臺之間的通訊就能解決,不用增加其他模塊。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 消息称老熟妇乱视频一区二区 | 日本色女| 国产精品热久久毛片| 亚洲av欧美在我| 荡女人人爱全文免费阅读| 秋霞黄色片| 亚洲男女天堂| 好男人免费高清在线观看2019| 荡女人人爱| 秘书小说阿蛮| 王者荣耀瑶白色液体| 精品国产美女福利在线| 日韩ab| 无人区1免费完整观看| 久久丫线这里只精品| 成年看片免费高清观看| 久久综合久久伊人| 四虎影院新地址| 奇米色88欧美一区二区| 波多野结衣之双方调教在线观看| 俄罗斯一级成人毛片| 久久偷拍国2017| 亚洲色图欧美偷拍| 午夜伦午夜伦锂电影| 四虎影视永久免费视频观看| a级免费在线观看| 8x在线永久成人影院| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 欧美贵妇videos办公室| 色伦网| 精品久久久久亚洲| 91精品国产91久久久久久麻豆| 国产在线步兵一区二区三区| 国产乱子伦一区二区三区| 日日精品| 日本tube24xxxxx| 四虎在线视频免费观看| 地址二地址三2021变更| 国产偷啪| 精品免费视在线观看| 91亚色视频在线观看|