一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因為零序線圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

zhaode2888
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 53608 分
在線時間: 798(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2025-01-09
查看zhaode2888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 20:30
不會跳的
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-20 20:42
只要你是在下面接出的線,在沒有漏電的情況下是不會跳的。
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 2045 點
下載積分: 38560 分
在線時間: 676(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2024-12-01
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-20 20:52
只要你是在下面接出的線,在沒有漏電的情況下是不會跳閘的。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11367 個
工控威望: 18746 點
下載積分: 12626 分
在線時間: 2706(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-09
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-20 20:58
3P+N帶漏電,單相負載(不漏電前提下)不會跳閘。3P帶漏電如果使用單相負載(不漏電前提下)會跳閘,很多人和你說的不對一知半解。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
斌哥1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2021-04-16
查看斌哥1985的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-21 09:14
工作原理是向量和不為0則跳閘,L21和N構成回路不漏電的情況下向量和為零不跳閘,漏電則跳閘,能實現保護功能。不建議這樣使用,有可能出現保護失效的問題。單相電最好使用單相電剩余電流保護開關,特別是國產的。
XX到天亮!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-25
查看周家大少的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-21 09:46
引用
引用第4樓qianyonggang于2017-11-20 20:58發表的  :
3P+N帶漏電,單相負載(不漏電前提下)不會跳閘。3P帶漏電如果使用單相負載(不漏電前提下)會跳閘,很多人和你說的不對一知半解。

此樓正解,看來是個老司機
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-21 10:06
單相負載(不漏電前提下)不會跳閘
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1810 個
工控威望: 1956 點
下載積分: 114212 分
在線時間: 1968(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-01-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-21 10:46
三相不平衡原因
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-21 20:33
漏電保護裝置是根據基爾霍夫節點電流定律的原理而工作的,不論你是4P還是3P+N、3P、2P、1P+N的,只要正確接線,保證進出漏電保護裝置的電流相等,漏電保護裝置就不會跳閘,所以樓主的接法是正確的,正常情況下是不會跳閘的。

至于有人說什么4P、3P+N、3P的漏電保護裝置,三相不平衡會致使漏電保護裝置跳閘,這是無知的。這三種三相漏電保護裝置,不論三相是否平衡,均可以正常使用。

只不過不同的是,如果使用到零線的三相(或者單相)負載線路,必須使用4P、3P+N這兩種漏電保護裝置,3P只能用于不需要零線的三相(或者單相)負載線路。

而2P、1P+N只能用于單相220V的負載線路,不能用于單相380V負載線路(除非定制)。


[ 此帖被老兔子在2017-11-21 20:38重新編輯 ]
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-22 20:22
9樓的師傅說的很詳細,學習了
菜鳥的工控人生
電力十足yeah
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2018-03-02
查看電力十足yeah的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-30 19:45
這樣接線正常情況下是不會跳閘的,但是要注意,上端一定要接上三相四線的電源,否則有漏電不會動作的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲第一se情网站| 好吊操这里有精品| 美女福利视频网站| 99视频在线观看视频| 欧美免赞性视频| 摸逼网| 精品久久久久久| 图片专区亚洲欧美另类| 免费看视频的| 99热r| 成人久久伊人精品伊人| 欧美一区二区三区免费看| 日韩综合第一页| 国内精品免费| 超碰97| 99精品国产高清一区二区三区香蕉| 四虎影院永久网址| 网友自拍偷拍| 国色天香高清版| 国产草逼视频| 成人二区| 色老板免费| 日韩免费观看| 男人和女人日| 欧美白虎逼| 99热久久国产精品这里| 精品91一区二区三区| 国产精品思瑞在线观看| 男同巨黄gay小说好爽| 无人区乱码区1卡2卡三卡在线| 日韩免费在线观看| 成人欧美1314www色视频| futa巨大好爽好长| 关晓彤被调教出奶水| 国产成人精品视频频| 亚洲成综合人影院在院播放| 女人和男人搞鸡| 双性总裁被调教1v1| 亚洲一成人毛片| 欧美精品一区二区在线观看| 操骚0|