本人在工作中見到過的一些接線編號 1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。 2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。 3:控制電路編號有沒標注規范? |
---|---|
|
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
|
遇到的都是一條線兩端同一編號,容易做接線表,接線人員比較好接或自查,檢驗人員好檢查。 |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
回一樓 同一條線二端同一編號 如果同一結點引出多條線 就會產生多個不同編號。如圖一的03號接點就會有三條線引出 產生出圖二的編號 接線與維修會不會混亂 |
---|---|
|
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
|
進口設備見過這種接線,同一條線兩端編號不一致,一端編號比另一端編號加1。設備帶的原理圖與實際接線對應得起來。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
繪圖規則要求:同一端點導線(不論多少條)兩端必須同一編號,以示它們是同一電氣(節點)位置。每一個元器件的不同端點,不能用相同的編號,以區別它們的不同端點(聯接點)位置。 如果不按這個規則繪圖接線,那么你會在實際(特別是維修中)中就不知所措。 還有許多編號規則,因很久不使用,都忘得差不多了。 |
---|---|
|
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
|
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。 比如下面這種情況: 幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。 總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。 以上個人意見。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
對于線纜或一組線,一般都是跨接兩個不同電氣設備,電纜兩端一般標線纜編號。對于電氣柜內的回路線芯,還是同一接點一個統一編號。也就是電纜編號與線芯號都需要標注。 |
---|---|
|