一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2025-06-30
查看yd1472004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-26 10:01
各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2025-06-30
查看yd1472004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-26 10:19
別沉啊   
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55896 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-26 10:29
1ms 與 20ms  對控制上有差異嗎?

伺服電機啟動停止,就不止這個時間吧。

很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2025-06-30
查看yd1472004的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-26 10:49
肯定是有差異的,生產線速度6m/min ,1ms就是0.1mm的長度,我的公差只有正負1mm,我覺得先解決了給伺服的信號的穩定,才能考慮別的
引用
引用第2樓john42tw于2017-07-26 10:29發表的  :
1ms 與 20ms  對控制上有差異嗎?

伺服電機啟動停止,就不止這個時間吧。

很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-26 11:51
試一下HSCS指令。
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2025-06-30
查看yd1472004的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-26 12:03
謝謝,這是個方法,定時器輸出直接接x0,用高速計數,直接輸出給Y 不經過掃描周期。感覺可以,我去試下
引用
引用第4樓jeffwang2011于2017-07-26 11:51發表的  :
試一下HSCS指令。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-19
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-26 12:19
這個輸入只能用高速輸入點,普通輸入有5ms到10ms之間延時,
這種方式可以采用中斷,這個不受掃描周期的影響,如I0
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55896 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-27 08:11
引用
引用第3樓yd1472004于2017-07-26 10:49發表的  :
肯定是有差異的,生產線速度6m/min ,1ms就是0.1mm的長度,我的公差只有正負1mm,我覺得先解決了給伺服的信號的穩定,才能考慮別的


伺服的控制不是靠時間,而是靠脈波。
脈波的數量決定了距離。
單位時間脈波的數量決定了速度。
脈波發送與PLC掃描周期無關。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1308 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 1048(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-19
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-27 10:16
有PLC用時間繼電器干嘛  你的時間繼電器的線圈動作時間也得有個8MS 到12MS這樣吧 本身就有一定的延時性  直接用PLC內部的時間繼電器應該會好點
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-27 15:39
PLC內部的定時器不是也有1ms精度的嗎?難道是因為沒有觸摸屏,直接外部用個定時器,好方便調時間?但是我有個問題沒想明白,PLC內部1ms定時器是怎么刷新的?一般PLC的掃描周期不都要幾個毫秒的嘛,如果1ms的定時器一個掃描周期刷新一次,是不是精度沒法保證了,如果不受掃描周期影響,自身1ms刷新一次,這精度才可以保證吧!
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-07-18
查看zmrs163的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-27 15:52
最大會有兩個掃描周期的誤差
淋雨50082011
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看淋雨50082011的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-07-28 15:11
用高速輸入試試

主站蜘蛛池模板: 果冻传媒在线视频播放观看 | 亚洲一区二区精品视频 | 九九99香蕉在线视频美国毛片 | 深夜在线看 | 国产精品不卡 | 网友偷自拍原创区 | 狠狠色伊人亚洲综合网站色 | 国产香蕉97碰碰久久人人 | 热国产热综合 | 日韩欧美中文字幕一区 | 成人福利 | 99久女女精品视频在线观看 | 日本粉色视频 | 日本中文字幕在线视频站 | 91日本在线 | 欧美男同猛男 videos 同性 | 天天色综| 国产大神91一区二区三区 | 香港论理午夜电影网 | porno movie hd高清 | 免费看美女被靠到爽的视频 | 狠狠干2017| 青草娱乐极品免费视频 | 成人资源影音先锋久久资源网 | 免费观看欧美成人h | 男生的j桶女人屁免费视频 男生操男生 | 亚洲AV久久无码精品九号 | 日本国产一区二区三区 | 精品日韩欧美一区二区三区在线播放 | 亚洲高清国产拍精品影院 | 亚洲精品第二页 | 吉泽明步高清无码中文 | 国语精彩对白2021 | 精品国产成人a区在线观看 精品国产91久久久久久久 | 亚洲国产欧美另类va在线观看 | 护士伦理片 | 日本高清有码视频 | 边摸边吃奶边做爽gif动态图 | 日韩欧美中文在线 | 国产精品久久国产精品99 | 女八把屁股扒开让男生添 |