樓主  發表于: 2017-07-11 16:48
圖片:
計數器D101為什么會進行計數?
M101只接通一個掃描周期,程序執行到END后M101不會自動斷開嗎,怎么D101還會有計數呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11354 個
工控威望: 18733 點
下載積分: 12590 分
在線時間: 2705(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-11 16:53
因為M8013是秒脈沖,每秒用上升沿觸發M101,自然D101就計數了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1546 個
工控威望: 1769 點
下載積分: 6268 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-07
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-11 17:05
1秒有N多個掃描周期。你等到他復位,都記N個數了
playboyss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 108 點
下載積分: 460 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-26
最后登錄: 2019-01-23
查看playboyss的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-11 19:06
你對PLS指令有誤解,請仔細看Qplc手冊     
泥潭的森林
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 609 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2017-07-11
最后登錄: 2024-12-16
查看泥潭的森林的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-12 14:08
注意M8013的脈沖就好了
e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-12-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-13 09:38
M8013是秒脈沖,500MS接通,500MS斷開,
在500MS內掃描執行多少次,就計數多少次,一般的PLC的最大掃描周期是200MS,用wachdog或D8000查看看門狗時鐘
本人長期兼職承接電氣自動化項目:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770
2388001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 143 點
下載積分: 550 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2024-07-22
查看2388001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-13 11:35
PLC工作方式 :采集IO信息  運算  再輸出刷新
所以說M101 不是半道上開始接通的。
是從頭到尾執行一個運算周期。
[ 此帖被2388001在2017-07-13 13:52重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(vitalityboy) 好貼好貼!
    ljiayi
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 580 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2016-11-04
    最后登錄: 2024-12-15
    查看ljiayi的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-07-17 10:09
    根據程序D101,D100計數是每秒一次,沒什么可不理解的
    vitalityboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 5465 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2013-09-23
    最后登錄: 2024-12-15
    查看vitalityboy的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-07-17 16:19
    引用
    引用第6樓2388001于2017-07-13 11:35發表的  :
    PLC工作方式 :采集IO信息  運算  再輸出刷新
    所以說M101 不是半道上開始接通的。
    是從頭到尾執行一個運算周期。

    對于PLC的外部I、O很明確的是,在程序的開頭采集外部輸入信號,在程序的結尾向外部執行輸出;但對于PLC的內部元件如:M、T、C之類的也是執行這樣的掃描原則嗎?難道M101在程序的形狀接通,只要在程序往下執行的過程中沒把它復位,它就一直接通到程序的結尾?
    [ 此帖被vitalityboy在2017-07-17 16:25重新編輯 ]
    zmrs163
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 378 個
    工控威望: 526 點
    下載積分: 1476 分
    在線時間: 325(小時)
    注冊時間: 2017-06-12
    最后登錄: 2025-01-08
    查看zmrs163的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-07-18 17:08
    因為PLS是保持一個掃描周期ON,這個ON要保持到下一個掃描周期到PLS這行為止
    周家大少
    辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 3078 點
    下載積分: 2003 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2015-09-10
    最后登錄: 2024-12-25
    查看周家大少的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-07-18 22:57
    首先你要弄明白M8013的功能你再來說其它吧     
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL

    主站蜘蛛池模板: 精品欧美| 欧美影院一区二区三区| 国产成人h视频在线播放网站| 免费黄色网站视频| 无码人妻精品一区二区蜜桃在线看| 91大神第九部红酒气质女| 色综合视频在线| 欧美胖逼| 草草剧场| 91在线老王精品免费播放| 免费欧美一级片| 欧美一区不卡二区不卡三区| 精品免费久久久久久影院| 国产精品欧美在线观看| 色中文字幕| 欧美一区二区三区精品国产| 成人免费影院| 9久爱午夜视频| 啾咪成人漫画免费| 睡男神的这件小事小说在线阅读| 日本javhd| 奇米影视先锋| 久久中文字幕免费高清| 国产caonila在线观看| 91视频综合网| 女王脚奴vk| 陈峰姚瑶全集小说无删节| 国产精品第页| 91资源在线视频| 欧美摸胸| 午夜亚洲福利| 亚洲精品视频网| 男人天堂999| 亚洲a视频在线观看| 成人性生交大片免费看软件| 亚州在线视频| 日本tube24xxxxx| 手机看片福利| 亚洲午夜天堂| 亚洲高清色图| 女上男下gifxxoo动态视频|