akang8612
級別: 略有小成
|
缺少OB塊, OB80:時間錯誤 OB81:電源錯誤 OB82:診斷錯誤 OB83:插入/移出模塊中斷 OB84:CPU硬件故障 OB85:優先級錯誤 OB86:機架故障或分布I/O故障 OB87:通訊錯誤 OB121:編程錯誤 OB122:I/O訪問錯誤 當系統出現故障時CPU會進入相應的中斷(尋找OB)處理,當找不到相應的OB時系統將停機,因此下載相應的空的OB可以防止CPU停機,進一步來說如果您對OB塊進行編程,此時CPU將執行OB的程序,至于里面具體是什么程序取決于項目的具體使用情況。 你出現的是時間錯誤,建一個OB80應該就能解決停機問題 |
---|---|
|