一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2868 個
工控威望: 4499 點
下載積分: 222079 分
在線時間: 3232(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-03
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 07:01
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 9882 分
在線時間: 3577(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-07-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-26 07:17
在潮濕的環境下,漏電保護不實用。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-26 08:00
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

應該采用樓主的建議
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-26 08:03
支持二樓樓主     
工控人加油
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-26 08:04
支持樓上的~
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1438 個
工控威望: 11734 點
下載積分: 6814 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-06-30
查看tathui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-26 08:05
總閘漏電果斷取消
分支加裝各級漏電保護
隔行如隔山
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2320 個
工控威望: 2554 點
下載積分: 11815 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-07-02
查看泰山之石的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-26 08:27
我們使用的是第二種方案
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-05-23
查看jicjic111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-26 08:48
總閘用漏電開關,誰用誰知錯。
煙花三月
天高云淡
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 1543 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2020-05-20
查看煙花三月的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-26 10:51
支持,漏電跳閘的故障最煩人了
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-05-07
查看周家大少的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-26 11:17
兩種方案同時實施,在加大總開關的漏電保護電流的同時每級加裝
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-26 12:33
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

我司就是采取樓主的2號方案做的,第一種方案只能說有效果,但偶爾也動作的!!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 扒开双腿猛进入爽爽视频ai | 精品国产一区二区三区久久久蜜臀 | 99色在线视频 | 亚洲国产视频网站 | 精品午夜中文字幕熟女人妻在线 | 鬼吹灯天星术在线高清观看 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 97视频久久久 | 国产色综合久久五月色婷婷中文 | 国产人成激情视频在线观看 | 45分钟做受片免费观看 | 日韩大片免费观看 | 美女脱了内裤打开腿让人羞羞软件 | 小黄鸭YELLOWDUCK7596 | 国产在线观看网站 | 国产福利片在线 易阳 | 男人与禽交的方法 | 色狠狠狠狠狠香蕉 | 欧美肥胖老妇做爰变态 | 贤妻良母电影日本 | 鄂州一家三口完整版免费 | 国产日本欧美亚洲精品视 | 成年人免费观看视频网站 | 成人久久久 | 青青草国产精品免费 | 午夜爱爱片 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 我在厨房摸岳的乳HD在线观看 | 小女生RAPPER入口 | 欧美日韩视频在线成人 | 美女扒开两腿露出尿口的视频 | 日本全黄三级在线观看 | 午色影院 | 午夜私人影院在线观看 视频 | 奇米色88欧美一区二区 | 大陆性出航 | 国内精品久久久久香蕉 | 59日本人xxxxxxxxx69 | 国模孕妇季玥337p人体 | 久久re视频这里精品一本到99 | 天堂成人在线观看 |