樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 368 點
下載積分: 58714 分
在線時間: 828(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-07-07
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設備
297319281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 99035 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2025-07-07
查看297319281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
1.5(系數)是什么
遇見!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3896 個
工控威望: 4351 點
下載積分: 145518 分
在線時間: 6708(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-08
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
1.5(系數)是什么



人為放大倍數
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 10122 分
在線時間: 3581(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-07-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10039 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-07
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1438 個
工控威望: 11734 點
下載積分: 6824 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-07-08
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
隔行如隔山
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 九九精品国产 | 欧美香蕉视频 | 国产精品资源在线观看网站 | 日本一区二区免费在线 | 午夜国产精品 | 青青草伊人久久 | 欧美性f | 小sao货水好多真紧h的视频 | 色综合伊人色综合网亚洲欧洲 | 91大神第九部红酒气质女 | 天堂资源在线8 | 农村妇女野外性生话免费视频 | 国产精品不卡高清在线观看 | 欧美日韩高清不卡一区二区三区 | 鬼吹灯天星术在线高清观看 | 欧美一级在线播放 | 成人免费在线视频 | 四虎影院在线免费播放 | 亚洲国产美女精品久久久久 | 亚洲欧美日韩高清 | av91在线| 2015台湾永久免费平台 | 国产v在线在线观看羞羞答答 | 99r视频 | 波多在线 | 国产精品四虎在线观看免费 | 天天做天天爱天天操 | 男生操女生动态图 | 九九九精品视频 | 国产成人小视频在线观看 | 小小水蜜桃免费影院 | 日本午夜影院 | 国产精品午夜性视频网站 | bban女同系列022在线观看 | 亚洲成a人不卡在线观看 | 日韩视频在线观看中字 | 波多野结衣在线观看视频 | 青青青青青国产费线在线观看 | 无人区免费一二三四乱码 | 无遮掩60分钟从头啪到尾 | 吉川爱美与黑人解禁 |