有一臺設備上有一個電加熱器。供電電壓交流110V,功率2000瓦,由溫控儀控制一個大功率繼電器來控制加熱器電源的通斷,繼電器的線圈電壓是直流12V。現在繼電器壞了,手邊有一個控制端3-32V直流輸入,輸出端24-440V/60A交流輸出的固態繼電器想用它代替原繼電器?墒墙雍镁試驗時發現當輸入端加上12V直流時繼電器導通加熱器得電,但去掉12V直流時繼電器卻不關斷一直處于導通狀態,這現像正常嗎?
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2435 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4614 分
在線時間: 1208(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-01-01
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-20 20:41
需要說清楚一些。繼電器和固態繼電器。這兩個就不要統稱繼電器了。否則會混淆不清,不知所云。固態繼電器的用法很簡單,它的通斷實際是根據你的溫控器來控制的。需要多看溫控器的資料。搞清楚工作原理。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-20 20:44
肯定不正常了,固態繼電器已經失控了。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-20 21:00
引用
引用第2樓lvpretend于2017-03-20 20:44發表的  :
肯定不正常了,固態繼電器已經失控了。

1  把它拆下來后試驗控制端加電就導通,控制端斷電就截止。而且接上燈泡,單相電機也工作正常。  2  又領了兩個新的同型號同規格的接到電路中后狀態依舊而拿下來試卻工作正常。所以提到論壇來請各位大師幫助分析。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3241 分
在線時間: 3494(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-11
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-20 21:33
固態繼電器信號DC5-24V,負載400V80A,接一個3KW加熱管,接通24V,用鉗型電流表測試電流是否正常,斷電無電流,測試好了在改動。
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-01-09
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-20 22:14
其實固態繼電器就司以看作是兩個反向并聯的可控硅,正常工作負載是在交流電路中(直流控制),如果負載工作在直流電路中,沒觸發前是開路狀態,一擔觸發,就關不斷,好像失控了一樣。只有電壓復零或相反或者控制端加反電壓才能關斷。所以,你的模塊是好的。只是不能在負載直流回路中
omron123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 170 點
下載積分: 586 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2020-07-05
查看omron123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-20 22:18
你控制部分接線反了 必須分清正負,不然一上電就壞 我試過,就是你這種情況!
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-21 08:22
固態繼電器輸出的部分分交直流的,具體看看選型是不是正確。還有就是你的儀表輸出是什么信號,模擬量還是離散量。
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-01-11
查看douwz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-21 09:16
你的固態繼電器壞了,不能正?刂屏。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-03-21 12:22
引用
引用第5樓jxjalwf于2017-03-20 22:14發表的  :
其實固態繼電器就司以看作是兩個反向并聯的可控硅,正常工作負載是在交流電路中(直流控制),如果負載工作在直流電路中,沒觸發前是開路狀態,一擔觸發,就關不斷,好像失控了一樣。只有電壓復零或相反或者控制端加反電壓才能關斷。所以,你的模塊是好的。只是不能在負載直流回路中

是在交流回路上用的(交流110V)
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-03-21 12:25
引用
引用第6樓omron123于2017-03-20 22:18發表的  :
你控制部分接線反了 必須分清正負,不然一上電就壞 我試過,就是你這種情況!

在接線前已經用表區分了控制的正負。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-03-21 12:30
引用
引用第7樓hanqin于2017-03-21 08:22發表的  :
固態繼電器輸出的部分分交直流的,具體看看選型是不是正確。還有就是你的儀表輸出是什么信號,模擬量還是離散量。

儀表輸出的是開關量,就是一個開關一樣用開閉來控制固態的控制端。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 网站色小妹| 亚洲 日韩 自拍 视频一区| 国产1区2区三区不卡| 欧美一级在线视频| 国产三级自拍视频| 多人群p全肉小说| 亚洲麻豆精品果冻传媒| 国产成人青草视频| 国产麻豆91网在线看| 四虎永久成人免费| 亚洲国产精品久久久久| 黄版快手| yellow视频在线观看免费| 99pao在线视频精品免费| 性做久久久久久| 强制高h| tobu8中国在线观看免费视频| 我的绝色岳每雯雯| 日本暖暖在线视频| 亚洲国产精品一区二区久久| 极品蜜桃臀美女啪啪| japan孕妇孕交| 亚洲 欧美 成人| 欧美一区二区三区四区五区六区| 麻豆资源| 成年性香蕉漫画在线观看| 狠狠草视频| 93版高校教师| 亚洲欧美日韩另类在线一| 日本一区二区三区在线 观看网站| 香港成人社区| ssni-497新任美脚女教师 | 五月天色综合| 日韩欧美色| 亚洲男人的天堂视频| 国内精品99| 朝鲜女人性猛交| 好大好深受不了了快进来| 4hc44四虎www在线影院男同| 91色+91sesex| 99热精品在线观看|