我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 2516 點
下載積分: 252 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-01-18
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
各大品牌機器人維修,18662579617
zhangyang198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2484 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-02-24
最后登錄: 2019-01-07
查看zhangyang198的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-09 10:07
能縮短線的采集距離么?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-09 10:43
變頻器和電機的接地一定要不打折扣的按規程嚴格做。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-09 11:47
變頻器干擾是個大問題。。。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-01-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-09 14:44
1、終端電阻 100-140Ω
2、通訊電纜加磁環
3、通訊電纜與動力分卡或分隔
4、適當降低波特率
5、干擾源通訊設備均加中繼隔離模塊
zshzqq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 372 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-01-12
最后登錄: 2023-11-03
查看zshzqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-09 14:47
需要在PLC電源端增加LC濾波器,然后變頻器的輸出線需要使用屏蔽電纜。
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-01-24
查看douwz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-10 13:28
謝謝指導,能否給一個比較好用的,加裝在plc進線端的濾波器型號和廠家
引用
引用第7樓douwz于2017-03-09 17:51發表的  :
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: www四虎影视 | 久久国产乱子伦免费精品 | 成人国产在线视频 | 精品视频在线播放 | 视频一本大道香蕉久在线播放 | 精品国产一二三区在线影院 | 日本成熟老妇xxxx | 奇米白色| 国产一区风间由美在线观看 | 久久er国产精品免费观看2 | 母爱成瘾在线观看 | 欧美理论片手机在线观看片免费 | 国产高清不卡码一区二区三区 | 97爱sese| 精品视频 久久久 | 欧美18-19sex性处视频 | 日韩欧美一卡二区 | 污小说在线阅读 | 西施打开双腿下面好紧 | 国色天香社区视频在线观看免费完整版 | 好大好硬抽搐好爽想要 | 亚洲色图中文字幕 | 国产1广场舞丰满老女偷 | 免费人成在线观看69式小视频 | 国产无限免费观看黄网站 | www.九九| 男男羞羞视频网站国产 | 啪哆哆| 4444www免费看 | 男生同性啪视频在线观看 | 日韩福利网 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀 | 91大片淫黄大片在线天堂 | 精品免费 | 深夜视频免费看 | 欧美午夜精品 | 精品久久免费观看 | 国内外精品免费视频 | 日本道在线播放 | 91视频无限看 | 叛佛 作者满栀小说免费阅读 |