進線是三相四線制,然后地線另外自己打地樁接地。SPD前端應該選3P還是4P的?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11919 個
工控威望: 19313 點
下載積分: 14308 分
在線時間: 2780(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-05
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 19:18
用4P空氣開關
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2222(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-17 19:54
萬一斷路器的的零線一極斷掉,那么造成的380V回路電不是把家里的電器燒一片.
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-17 20:12
問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;

一般商住樓的4P(或者可斷N的3P+N)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
    srgkong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 1617 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2016-08-20
    最后登錄: 2017-01-16
    查看srgkong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-17 20:29
    象你說的這樣情況,我想起以前做的低壓配出柜前最端就有,好像都是3P加零排的多吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
  • 一分學習,三分實踐。
    srgkong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 1617 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2016-08-20
    最后登錄: 2017-01-16
    查看srgkong的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-17 20:32
    引用
    引用第3樓老兔子于2016-09-17 20:12發表的  :
    問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

    專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

    用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;
    .......


    比較具體,視情況而定吧。
    一分學習,三分實踐。
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1411 個
    工控威望: 1518 點
    下載積分: 13290 分
    在線時間: 2222(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-07-07
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-17 20:37
    引用
    SPD的前端的斷路器既是一個分路總斷路器,又是為SPD準備的。SPD擊穿短路后可使這個分路總斷路器跳閘。

    主站蜘蛛池模板: 好吊操这里有精品 | 国产成人99精品免费观看 | 美女被视频网站看免费入口 | 国外欧美一区另类中文字幕 | 亚洲国产综合网 | 天天成人| 花房乱爱在线观看 | 日本videohd18| 亚洲 欧美 国产 综合久久 | 亚洲免费网站在线观看 | 国内精品久久久久久久久 | 99国产精品热久久久久久夜夜嗨 | 亚洲AV无码乱码在线观看浪潮 | 王雨纯羞羞 | 成年人黄视频在线观看 | 欧美午夜精品 | 国内9lporm自拍视频区 | 日本无遮挡亲吻膜下面免费 | 暖暖的免费观看高清视频韩国 | 小女生RAPPER入口 | 2018天天弄 | 免费看伦理片 | a网在线| 美女张开大腿让男人桶 | 五月天导航 | 好男人好资源在线观看 | 精品国语国产在线对白 | 香蕉精品国产高清自在自线 | 女子校生下媚药在线观看 | 精品免费视在线观看 | 日本高清在线精品一区二区三区 | 白发在线视频播放观看免费 | 桃乃木香奈ipx在线播放 | 三级理论在线播放大全 | 国人精品视频在线观看 | voyeur 中国女厕 亚洲女厕 | 欧美日本一本线在线观看 | 天码毛片一区二区三区入口 | 日本美女动态图片 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 色婷婷综合缴情综六月 |