人工的智能
級別: 探索解密
|
圖片:
用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎? QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
可以通訊的。這里一句兩句說不清楚?赡艿脑蛴泻芏喾N: 1、硬件故障(可以通過調換硬件來發現) 2、伺服站號設置不對 3、模塊設置不對 4、光纖問題。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
關于原因分析: 1、硬件故障:我這邊已經進行了不同的伺服驅動器的測試,用的是新買的驅動器,但是沒有通訊上; 2、伺服站號設置不對:進行了一個伺服驅動器的測試,設置的是軸1,驅動器的屏幕顯示是b01,不知道有沒有問題; 3、模塊不對:已經將模塊替換到其它的設備上,用同樣的通訊方式,插入光纖,寫入?shù),可正常使用,通訊正常 4、光纖問題:進行了兩根光纖的替換,均無法通訊上。 這樣的話,可能是硬件故障或者伺服設置不對? 請問這樣分析對嗎? 伺服應該如何設置才算正確的 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
JEB伺服驅動器參數中有個選擇測試運行 站號不能重復 |
|
---|---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
b01 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
依據站別設定不一樣 應該會有b01、b02、b03....b16 如果只有b01能連接上那應該是你沒有調整站別 站別是在控制器上有個旋鈕切換 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
人工的智能
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
謝謝各位的分析,之前有說過,QD77軸卡模塊直接插到其它設備上時,可以正常通訊和控制電機,驅動器的型號同樣是JE-B的,但是我發現一個問題,用MR Configurator2進行系統監控時,兩次系統配置的顯示和伺服識別的配置竟然不一樣,如圖所示,第一次為J4-B,第二次為JE-B,還是能正常通訊,請問這是為什么? |
---|---|
|