一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
1406665003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2020-02-19
查看1406665003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-15 21:14
請問各位師傅,有一臺臺達V F D變頻器跟K7M一D R40U P L C之間485通訊,人機界面是威綸M T6056I,機器設有寸行速度和運轉速度,現在時不時出現按寸行正常,按運轉后機器一直寸行運轉,不能高速運轉,幫忙分析下是啥原因,謝謝了!
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-15 21:56
受到干擾了
1406665003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2020-02-19
查看1406665003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-15 22:06
謝謝指教,用了4年了,最近才這樣子的,想不到辦法解決啊?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-16 00:27
行把程序拷出來,看程序才能解決。
觸摸屏的觸摸還好用嗎?會不會出現按的是運行的位置,實際觸發的是寸行的按鈕?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2868 個
工控威望: 4499 點
下載積分: 222229 分
在線時間: 3234(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-06
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-16 05:55
建議樓主將PLC和屏的程序上傳才好分析問題,
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-16 09:46
強烈建議認真檢查485通信線
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-03
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-16 10:00
有可能是屏的問題,用久了,寸行開關那里不能復位導致,你用在線監控看看,寸行和運轉相對應的中間繼電器(M)的狀態,即可判斷是屏的問題還是PLC的問題
1406665003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2020-02-19
查看1406665003的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-08-16 11:32
屏上沒有寸行和運行按鈕,設備生產廠家沒有給P L C和屏的程序,昨天把通訊線換了一根新的,現在暫時還沒有出現故障,感謝大家的熱心幫助。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-08-16 11:57
通訊出問題后,誤碼校驗通不過,變頻器會要求重傳指令,不會執行接受到的誤碼指令。
除非是變頻器端設置,運行狀態下,通訊失敗以一個低速運行,而這個低速剛好就是寸動速度。
請樓主追根求源。
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4401 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-06-25
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-08-17 13:42
屏上沒有寸行開關的話,檢查寸行按鈕開關有可能開關觸點沒復位卡死了,換個開關
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-08-17 20:13
遇到這種情況時先換一根新的蔽頻線試一下,排除干擾后才可確定是觸摸屏還是PLC ,變頻器故障,這種狀況我已經遇到幾次,機器正常停機第二天開機變頻器輸出頻率較低或沒有輸出,查蔽頻線沒有斷路于是用電信室外電話線代替原485通訊蔽頻線恢復正常,原來的線換成新的蔽頻線。
1406665003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2020-02-19
查看1406665003的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-08-17 22:19
今天專門試了一下,把P L C和變頻器的通訊線拔掉,按寸行按鈕機器結果高速運轉,沒有寸行速度,按運行按鈕還是高速運轉。P L C里面是設置了運行啟動后有另外一個輔助電機工作,寸行速度輔助電機不會工作。今天又出現了運行啟動后又是寸行速度工作,斷電重啟也不行,最后沒辦法把屏和PL C的通訊線拔掉重新插上又正常運行了,哎!到底問題在哪?請各位師傅 多多指教
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美精品黑人巨大在线播放 | 秋霞一级黄色片 | 色戒完整版 | 午夜福利视频极品国产83 | 俄罗斯海滩厕所偷窥 | java hd国产高清 | 免费看黄色大片 | 欧美三茎同入 | 九九艹 | 九九精品国产兔费观看久久 | 青青草国产精品久久碰 | 91精品免费观看老司机 | 顶级欧美做受xxx000 | 欧美视频久久 | 国产免费一区不卡在线 | 亚洲+国产+图片 | 羞羞视频免费观 | 精品久久99麻豆蜜桃666 | 国产成人高清精品免费观看 | 免费观看美景之屋 | 果冻传媒天美传媒网址入口 | 国产一卡 | 青青草在视线频久久 | 插插好爽爽爽 | 天天综合亚洲 | 国产尤物精品视频 | 啊好痛嗯轻一点免费 | 超时空要爱国语完整版在线 | 久久嫩草影院网站 | 日本阿v在线播放 | 国产永久在线观看 | 青春草在线观看精品免费视频 | 色妞女女女女女bbbb | 91免费精品国自产拍在线可以看 | 北海市副市长黄江老公 | 日本阿v在线播放 | 奇米社区 | 五月天国产视频 | 手机看片黄色 | 国产色在线观看 | 成人私人影院在线观看网址 |