各位高手 我現在有一個FX2N-80MR的PLC壞了 想更換成FX3U 可是原來PLC上還連著一個擴展模塊FX0N-16EX(擴展好著) 請問我把主機換了 這個擴展是否還要換 FX0N-16EX和FX3U可以匹配嗎?謝謝 另:FX2N-80MR0~7 10~17輸入點都正常 后面其他的輸入全部沒反應 這個問題能修復嗎?謝謝 |
---|---|
|
414369173
繁--塵
級別: 論壇先鋒
|
FX3U是可以擴展FX2N-16EX-ES/UL的,可以通用。后半截的輸入沒有反應可以檢查下PLC的COM口供電是否正常,80點的我記得應該是2個COM口,您這個問題應該看下第二個COM口是否正常,如果線路沒什么問題,就需要檢查PLC內部了。一般外部線路問題的可能性比較大。希望對您的問題有幫助。 |
---|---|
|
sam029
級別: 探索解密
|
謝謝樓上兩位的解答 昨天在現場已經用線分別接兩個COM端 然后去碰X17以后的輸入點 還是沒有輸入 電腦也監控不到輸入狀態 按下按鈕 用萬用表去量X17后面的輸入點對+24V端子 也有電壓 但是對應的輸入點還是不亮 沒有反應 今天直接買了一個新的FX3U和FX2N-16EX直接更換 問題解決 |
---|---|
|