樓主  發表于: 2016-04-27 14:30
          求助各位高手,FX3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-03
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 14:46
先把原程序備份好。打開編程軟件在線功能下的PLC寫入-CPU存儲器清除(程序,軟元件,參數),PLCSTOP狀態,從新鏈接就行了。切記,原程序先用422編程口備份一下。切記!!!!!否則后果自負
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 5188 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2025-06-18
查看luqingmi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-27 15:24
應該設置一下通訊端口吧 或者安裝一下驅動
達則兼濟天下  窮則獨善其身
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-27 15:54
通訊端口是否選對,或者USB轉串口的是COM幾?
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2025-06-15
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-27 17:57
COM端口驅動設置好了,幾號端口設置好了,和422通信設置是一樣的這點是知道的,不知是還有那里設置有問題,還要請教各位,謝謝!
wuhualin
不滯于物,不困于心,不亂于人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 1370 點
下載積分: 10473 分
在線時間: 835(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2025-07-05
查看wuhualin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-27 19:41
說一下我用的。FX3U-232ADP模塊,力特的USB轉COM口,完美通訊。編程線是三菱GOT觸摸屏下載線,只要在PLC編程軟件里設定COM口就可以了。 [attachment=147057]
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2025-06-15
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-28 07:56
     謝謝樓上指點,是我用上面的方法通信三菱A970觸摸屏下載程序是可以的。另外我用電腦USB轉S232通信Q00CPU是可以的,怎么我用電腦USB轉232通信3UPLC就是不行,端口驅動,下載程序時選擇COM口都是對的,3U PLC我是擴展了RS232BD通信板接線     2對3      3對2       5對5     怎么就是通信不上呢?謝謝各位的指定!
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-28 08:02
還真沒這樣用過,長知識了。
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2025-06-15
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-28 08:08
三菱3UPLC應該是不會有問題的,RS232通信板我買的是新的,不會有問題。另外我用同一臺PLC用RS485BD通信觸摸屏正常,可以確定PLC是沒有壞,我還是懷疑是那里沒有設置好,是不是要到,參數/PLC參數/PLC系統設置2里面去設置,謝謝!問題沒有搞明白,有點鉆牛角尖。
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2025-07-02
查看wushuxin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-04-28 08:17
你要檢查一下你的PLC參數設置,具體是:PLC參數-PLC系統(2)-CH1,‘通信設置操作’前面不能打勾的,用擴展232、422BD與電腦通信都是不要勾選的,我記得以前是這樣操作的,再把這參數和程序同時寫入PLC,斷電再試。
liuqiang0409
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 990 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-06-02
最后登錄: 2024-06-20
查看liuqiang0409的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-04-28 11:23
確定參數設置OK后,清下PLC的內存
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 597(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-03
查看戇獅的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-05-02 17:11
通訊板裝上后,什么都不弄,就相當于編程口了。2-3,3-2,5-5是OK的
假的能不能就不知道。
用422BD板,用編程線就可以了
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久夜色噜噜噜亚洲AV0000 | 楚乔传第二部全60集免费观看 | 日本精品久久久久中文字幕 1 | 96av视频在线观看 | 久久精品无码一区二区日韩av | 国产一区二区三区久久精品小说 | 国产欧美日韩专区毛茸茸 | 亚洲午夜精品久久久久久成年 | 国产福利一区二区精品视频 | 国产短视频精品一区二区三区 | 黑人与欧洲女子性大战 | 欧洲破处 | 星星动漫在线观看无删减 | 成人资源影音先锋久久资源网 | 国产毛片在线观看 | 娇妻与公陈峰姚瑶小说在线阅读 | 青青草99久久精品国产综合 | 揉搓喷水h| 放荡护士玩3p口述 | 日韩中文在线 | aa一级护士医生毛片 | 色佬头| 国产精品久久久久久久免费大片 | 亚洲视频免费在线看 | 喜马拉雅听书免费版 | 欧美色成人tv在线播放 | 91制片厂制作传媒免费版樱花 | 无限时间看片在线观看 | 四虎永久免费地址ww417 | 国产成人久久久精品一区二区三区 | 日日日操 | 日本免费一区二区三区a区 日本免费三片在线观看 | 黄 色 大 片 网站 | 日本激情网 | 99精品久久99久久久久久 | 欧美激情精品久久久久久不卡 | 国产精品久久毛片完整版 | 精品国产麻豆免费人成网站 | 韩国成人毛片aaa黄 含羞草国产亚洲精品岁国产精品 | 大陆国语自产精品视频在 | 特黄特色大片免费视频大全 |