fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
|
現在用的設備有編碼器和變頻器一起使用,請教PLC怎么樣寫程序檢測到編碼器壞了,停機。謝謝! |
---|---|
|
jcx111222
級別: 探索解密
|
把編碼器信號接到PLC中,當編碼器運行時定時檢測PLC接受到的脈沖數,當小于一定的數值時認為編碼器有故障了 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
電機運轉,PLC該收到脈沖而沒收到脈沖則判斷為故障,停機。 |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
Z相撿知plc一點搞定 給參考 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
同意樓上的方便!既經濟又方便實用! |
|
---|---|---|
|