一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

曹德松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 522 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-12-29
最后登錄: 2022-09-08
查看曹德松的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-05 15:30
本單位有一臺71050銑床用的是雙速電機正反轉控制  


請問  電機接線端U1   U2接反灰燒毀電機嗎

我是轉換開關接出來6根線
U1V1W1   U2V2W2  

U1V1W1與電機接線柱U2V2W2相接

U2V2W2與電機U1V1W1相接


電機用了沒多久就冒煙了是不是因為U1   U2接反了


感謝大家的指點我可能表達的不太清楚    我是轉換開關3跟電源進線  接出6跟線U1 V1 W1 U2 V2 W2 到電機
[ 此帖被曹德松在2015-10-06 08:36重新編輯 ]
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42712 分
在線時間: 1800(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-03-10
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-05 16:04
電機接線端U1   U2接反會燒毀電機的。
樓主留言:
我是轉換開關接出來6根線
U1V1W1   U2V2W2  

U1V1W1與電機接線柱U2V2W2相接

U2V2W2與電機U1V1W1相接





電機用了沒多久就冒煙了是不是因為U1   U2接反了
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-05 23:35
你的轉換開關 那以歷害   你是不是從電機接出來的6根線   轉換天關   進電源三根線   出線去電機三根 就OK了    
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-05 23:52
給你發個圖  就這么接 為你畫的不用謝我  叫我雷鋒   電機接線合上的線好    L1-L3  是源進線  U V W  是出線  在接到 電機合是的U1 V1 W1  就OK
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-06 00:01
不好意思啊 雙速 這么接  雙速的 和星角的  線都不弄反  分著頭未端呢    雙速的是  又星抽頭    直接上圖了  按圖上接   你就給他們說我要是在接燒蛋蛋砸了
樓主留言:
謝謝樓主

如果把電機123   456顛倒了會怎么樣
假如123是電機U1 V1 W1
        456是電機U2 V2 W2
我把電源U1 V1 W1接在456上U2 V2 W2接在123上會怎么樣
xuehi
xuehi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 321 點
下載積分: 2190 分
在線時間: 1104(小時)
注冊時間: 2010-01-23
最后登錄: 2025-03-01
查看xuehi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-07 07:59
電源只接1 2 3是低速,電源接4 5 6,短接1 2 3是快速。自己看下按線銘牌就知道。
niuds88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 180 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2017-12-28
查看niuds88的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-07 16:05
樓上正解,同意樓上意見。
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5972 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2025-03-09
查看15903867386的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-07 16:46
雙速電機是1路三角低速,2路星型高速,按接線盒說明接線,否則會燒電機,有空開也會跳閘的。

主站蜘蛛池模板: 国产品精人成福利视频 | poronovideos极度残酷 | 女教师的一级毛片 | 青草视频在线观看免费资源 | 天天插伊人 | 激情视频亚洲 | 加勒比一本大道在线 | 日本一区二区三区久久精品 | 手机看片自拍自自拍日韩免费 | 色综合图片 | 国产一区二区免费福利片 | julianann在厨房 | 黄动漫软件车车好快的车车 | 国产趴着打光屁股sp抽打 | 国产麻豆精品免费视频 | gay男男白袜chinese | 叛佛 作者满栀小说免费阅读 | 女子监狱第二季未删减在线看 | 午夜福利电影网站鲁片大全 | 久久理论片 | 97超pen个人视频公开视频视 | 色综合欧美色综合七久久 | 欧美国产日韩1区俺去了 | caoporm国产精品视频免费 | 3d欧美人与禽交 | 我与旗袍老师疯狂床震 | 青青草国产精品久久久久 | 精品国产品国语在线不卡丶 | 秋霞网毛片 | 国产一级视频在线观看 | 深夜福利入口 | 精品午夜中文字幕熟女人妻在线 | 亚洲精品有码在线观看 | nxgx在线观看国产中文 | 美女尿口羞羞视频 | 波多野结衣xxxx性精品 | 男人把j放进女人的p里视频 | www.精品视频| 精品视频在线免费观看 | 国产美女久久精品香蕉69 | 男生同性视频twink在线 |