曹石松
級別: 探索解密
|
二線制接近開關,plc拉電流和灌電流分別怎么接,信號又是怎么控制 |
|
---|---|---|
|
yeling
級別: 探索解密
|
紅線接X口,藍線接0V,輸入端COM口接24V,百度圖片很多的,控制就跟普通開關基本一樣 樓主留言:就是說紅線接在輸入口x上既當電源又是信號線?電流是拉電流 |
---|---|
|
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
|
二線式接近開關使用最方便,和普通開關方法一樣。需注意一點,電壓必須與PLC一直。 |
|
---|---|---|
|
yu198310
級別: 探索解密
|
那要看感應器是npn的還是pnp的,npn的s/s接24伏,感應器一端接輸入x一端接0伏 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
這個需要分輸入是NPN型(漏型),還是PNP型(源型) NPN型(漏型)一般正接X輸入點,負接公共0V(COM) PNP型(源型)一般負接X輸入點,正接公共24V |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|