急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
walkman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1911 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2015-04-13
最后登錄: 2019-04-17
查看walkman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 09:27
接線還是按照約定俗成的比較好

主站蜘蛛池模板: 国产一级片视频| 欧美一卡2卡三卡4卡5卡免费观看| 日韩免费视频播放| 精品一区二区三区免费视频| a黄色| 欧美影院一区二区三区| 波多野结衣无码| 日本免费看| 俄罗斯毛片免费大全| 双性产卵| 草逼动漫| 黄+色+性+人免费| 日本亚洲娇小与黑人tube| 成人精品| 完整秽淫刺激长篇小说| www一级片| 日日射视频| 91精品国产综合久久消防器材| 天堂avav| 99久久精品久久久久久清纯| 99国产自偷色久| 歪歪私人影院成人毛片| 男人女人日皮视频| 狠狠燥| jizz漫画| 嗯好爽视频| 女人张开腿 让男人桶个爽 免费观看 | 四虎影视免费| 女人把扒开给男人爽的| 国内精品久久久久久久| 亚洲一二三区视频| 欧美xxxxx69| 国产麻豆流白浆在线观看| 男人狂擦女人的下面视频| 北海市副市长黄江老公| 国产精品高清一区二区三区 | 天天做日日做天天添天天欢公交车| 精油按摩日本| 久久精品一区二区免费看| 欧美一级视频在线观看| 免费国产在线视频|