haibin9964
級別: 探索解密
![]() |
220vAC/DC24V開關電源上電后幾分鐘,內部R18被燒壞,后面輸出24VDC負載就接了一個s7-200cpu224。之后換了一個75w的還是R18被燒,求各位高手指點。什么原因造成的。 輸入電壓237v左右。 |
---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
你能否先把PLC的輸入輸出端子牌拆下,只單獨供PLC電源測下開關電源電壓是否24V,若正常再逐個接入輸入輸出時開關電源是否變化(分段式排查故障) |
|
---|---|---|
|
haibin9964
級別: 探索解密
![]() |
燒壞的R18,有誰知道它的阻值是多少么?謝謝了各位,我感覺好像不是負載的原因吧。 |
---|---|
|
彭育寬
級別: 探索解密
![]() |
首先檢查一下24V有沒有短路現像或者24V先不接通電試一下如果還是燒可能就是輸入電源有問題還有一種可能就是開關電源的額定電壓與供電電壓不相符合有的開關電源里面的一個開關就是220跟進110轉換的接上24V就燒那就是負載的問題了 |
|
---|---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
不同品牌不同型號的開關電源電路都不盡相同,怎么知道阻止有多大呢?你拆一個新的看看不就知道了 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
公司里開關電源用的是瑞典的。20A的。蠻經得用的。 |
|
---|---|---|
|
ocz822
級別: 略有小成
![]() |
衡孚的我這里也有人試,是可以的,只是保護了 |
---|---|
|