一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-11 11:03
請問臺達的PLC如何做N:N網絡和兩臺PLC的并行聯接,做法與三菱PLC的方法差不多嗎,請高手指教,在此謝過!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-12 14:53
請教哪位大師來解答一下。再次謝過了!
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-13 11:23
建議不要用臺達,用匯川。手冊里全有,很詳細的。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-13 13:10
謝謝2樓的建議,匯川的沒用過,匯川的編程方式及指令用法與三菱差不多嗎,因為臺達的編程方式及指令和三菱差不多,而且價格比三菱也便宜很多,我們考慮設備成本,所以想用臺達的。
chenxian
反對保守,共同提高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2019-07-23
查看chenxian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-13 21:46
用鏈接方式,設置很簡單
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-14 11:09
引用
引用第4樓chenxian于2015-02-13 21:46發表的  :
用鏈接方式,設置很簡單

請問具體程序怎么做啊,三菱的我做過,臺達的通訊沒有做過,我想知道主站和從站通訊交換的內部繼電器M和數據寄存器D分別是多少啊,具體有什么手冊參考呢,謝謝!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-25 14:33
再次請教大師來指教一下。謝謝
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-02-25 15:29
我建議用匯川是因為匯川的使用手冊里面關于主從通訊還是一比N通訊寫得很詳細,簡直和三菱完全一樣,而且那手冊只有二百多頁,匯川的指令和三菱完全相同。但臺達的東西很多,你找起來很麻煩的,也看得一頭霧水。當然,你熟悉臺達,感覺操作熟悉,還是用臺達。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-02-25 20:32
引用
引用第7樓拉驢漢于2015-02-25 15:29發表的  :
我建議用匯川是因為匯川的使用手冊里面關于主從通訊還是一比N通訊寫得很詳細,簡直和三菱完全一樣,而且那手冊只有二百多頁,匯川的指令和三菱完全相同。但臺達的東西很多,你找起來很麻煩的,也看得一頭霧水。當然,你熟悉臺達,感覺操作熟悉,還是用臺達。

謝謝建議,可以考慮考慮。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-02-26 19:55
還是想用臺達的PLC做N:N通訊,請哪位懂臺達的大師指點一下迷津啊。謝謝了
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-01-13
查看bg4igy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-02-27 16:52
曾經做過比較簡易的2臺臺達PLC聯機,用EH3做主站,EC2做從站,EC系列不支持做主站。直接連接2臺PLC的485接口。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-02-27 18:37
引用
引用第10樓bg4igy于2015-02-27 16:52發表的  :
曾經做過比較簡易的2臺臺達PLC聯機,用EH3做主站,EC2做從站,EC系列不支持做主站。直接連接2臺PLC的485接口。

謝謝你的解答,能說得詳細點嗎,我主要想知道主站與從站之間相互交通訊的內部輔助繼電器M和數據寄存器D怎么使用,應該參考哪個資料啊,再次感謝!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 我们中文在线观看免费完整版 | 男人天堂新| 日本黄色高清视频网站 | 夫妻性生活免费在线观看 | 美日韩一区二区三区 | 97久久免费视频 | 我年轻漂亮的继坶2中字在线播放 | 2018久久精品热在线观看 | 国产第一页在线视频 | 久久足恋网 | 日本一卡二卡3卡四卡网站精品 | 热99精品| 毛毛片在线 | 亚洲国产福利精品一区二区 | 垫底辣妹免费观看完整版 | 久久99国产综合精品AV蜜桃 | 性xxxxⅹhd成人 | 亚洲国产日韩成人综合天堂 | 男人天堂999| 亚洲午夜久久久久久91 | 清清草在线视频 | 动漫美女被吸乳 | 美女毛片老太婆bbb80岁 | 国产一区二区免费福利片 | 亚州免费一级毛片 | 91热爆在线 | 国产亚洲欧美在线中文bt天堂网 | 天天快乐在线观看 | jizzjizzjⅰzz亚洲美女 | 欧美老人与小伙子性生交 | 欧美四虎影院 | 国产按摩系列 | 国产精品麻豆 | 男人看的网址 | 国产精品久久久久久久久ktv | 久久亚洲精品AV成人无码 | 亚洲精品一二三四 | 岛国片免费观看 | 我和岳偷长篇小说 | 国产大片视频免费观看 | 猫咪maomiav永久网址 |