我的PLC型號CP1E-NA20DR-A為何發不了脈沖?
是不是買到水貨了?
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 18:54
這是繼電器輸出的,無法輸出脈沖
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 4466 點
下載積分: 215941 分
在線時間: 3191(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-15
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-13 20:18
你將輸出頻率調會每秒一次就能聽到繼電器吸合聲
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-12-09
查看amw525022717的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-13 20:49
能否更改成晶體管輸出?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 4466 點
下載積分: 215941 分
在線時間: 3191(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-15
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-14 07:17
引用
引用第3樓amw525022717于2015-01-13 20:49發表的  :
能否更改成晶體管輸出?

最好的辦法是更PLC選擇晶體管輸出的,其次是將見部繼電器進行改造!這個須要有很強的動手能力,否則不建議!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 254 點
下載積分: 413 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2025-01-07
查看twtynijj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-14 07:23
繼電器 發不可以的 DR就是繼電器了 DT才可以
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-12-09
查看amw525022717的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-14 20:38
I/O板如圖,繼電器驅動晶體管分別是TR1到TR8,頂標為123
求助改法,最好有元件數據
謝謝大仙!!!!!!!!!!
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-12-09
查看amw525022717的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-14 21:11
IO驅動板如圖
附件: IO板.zip (1983 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2025-01-08
查看zhang850412的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-16 01:03
我也有個歐姆龍CP1H繼電器輸出的想改成晶體管控制伺服來學習下,但按在論壇里的方法改就沒有成功過,,,,樓主如果改成功了分享下啊,,,
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-12-09
查看amw525022717的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-17 20:24
注1 在通過ACC(888) 指令( 連續模式) 控制速度期間以與ACC(888) 指令相同的目標頻率來執行PLS2(887) 指令,即
可獲得定距離的中斷饋給。 在該應用中,將不會通過PLS2(887) 指令來執行加速,但若將加速率設定為0,則
出錯標志將置ON,且不會執行PLS2(887) 指令。 因此請務必將加速率設定為除0 以外的其它值。
2 如果在停止脈沖輸出到停止之后的一個循環時段內( 即當脈沖輸出進行中標志為ON 時) 執行PLS2(887) 指令,
則脈沖輸出將在停止之后的下一個循環中重新啟動。
但是,如果脈沖輸出是因INI(880) 而停止的,則脈沖輸出指令將在停止輸出的一個循環之內變為無效。 此時,
將一直執行指令直到脈沖輸出進行中標志置OFF 為止。
3 PLS2 指令只可用于晶體管輸出型CP1E N/NA 型CPU 單元。
若為晶體管輸出型CP1E E 型CPU 單元或繼電器輸出型,則適用NOP 處理。




好像不支持啊!!!!!!!
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 1087(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2025-01-08
查看zhang850412的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-29 13:13
經過努力00.01還是能改,就按上面圖都可以

主站蜘蛛池模板: 欧美国产日本精品一区二区三区| 乌克兰一级片| 精品91自产拍在线| 国内精品九一在线播放| 麻豆网页| 日本精品久久久久久久久免费| 99久久国产综合精品女不卡| 日韩免费一级| 波多野结衣中文字幕乱七八糟| 亚洲视频在线免费| 精品国产欧美一区二区| 欧美一区精品| 国产有码在线| 99精品免费在线| 夫妻性生活免费在线观看| 欧美激情影音先锋| 齐天大性之七仙女欲春迅雷链接| 久久精品动漫99精品动漫| 免费成人在线观看视频| 国产伦久视频免费观看视频 | 免费观看国产精品| 国产在线看片网站| 91桃色视频| 亚洲10p| 奇米影视在线视频| 日本69视频在线观看| 九九热综合| xxx老妇人60| 高黄h文各种play| 四虎麻豆| 污斗罗大陆| 国产成人a∨麻豆精品| 911爱豆传媒国产| 99久久免费国产特黄| 亚洲欧美综合在线观看| 青青青国产在线| 免费观看大片毛片| 成人一区二区丝袜美腿| 9丨精品国产高清自在线看| 日本中文字幕在线视频| 人体欣赏孕妇季玥图片|