我這有個J4的三菱伺服一套。剛拿到手。以前沒用過這種,都是用J3的。J3在使用前需要將CN1B端子里的3號VDD(內部接口電源輸入)與13號COM(數字接口電源輸入)短接,再將CN1B端子里的10號SG(數字接口公共端)與15號EMG(外帶緊急停止)短接。
而J4使用時,我將L1與L11并聯接入交流220V的N,將L3與L21并聯接入交流220V的L。UVW接入伺服電機。編碼器正確連接。開電之后出現ALE6.1的報警提示。查資料據說是緊急停止報警。我按照J4-A的說明書。將J4的CN1端子里的42號EM2(緊急停止)與47號DOCOM(EM2等輸入信號的公共端子)短接,但是還是出現ALE6.1的報警。請問大神們如何解決。
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 15:26
在線等待啊。各位大神不要藏著了。出來冒個泡
QQ76214024
vinshen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vinshen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 16:24
24V有接嘛?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    cwxok
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 660 個
    工控威望: 1242 點
    下載積分: 1050 分
    在線時間: 1267(小時)
    注冊時間: 2007-11-17
    最后登錄: 2025-01-15
    查看cwxok的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-24 16:24
    完全是胡說八道!   J2S才有內部24V電源,  J3和J4都要外接24V 不然報AL E6.1
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-12-25 17:41
    引用
    引用第3樓cwxok于2014-12-24 16:24發表的  :
    完全是胡說八道!   J2S才有內部24V電源,  J3和J4都要外接24V 不然報AL E6.1

    遇到大神了啊。我看了下。以前我用的三菱伺服都是J2的。。。
    QQ76214024
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-12-25 17:45
    這個J4的報警問題解決了。CN1-46接DC24V+,CN1-20接DC24V-。CN1-42與CN1-47短接。
    QQ76214024
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-12-25 17:54
    又遇到新問題了啊。
    對應運動控制卡脈沖+接PP/CN1-10
                                 脈沖-接PG/CN1-11
                                方向+接NP/CN1-35
                                方向-接NG/CN1-36
                         編碼器A+接CN1-4
                        編碼器A-接CN1-5
                        編碼器B+接CN1-6
                       編碼器B-接CN1-7
    參數PA01改為1000
    PA06改為262144
    PA07改為1000
    PA13改為111
    我發正負脈沖給伺服,總是朝一個方向旋轉。更改伺服驅動器的參數PA14,發脈沖,就又總是朝另一個方向旋轉
    QQ76214024
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3447 個
    工控威望: 20986 點
    下載積分: 29343 分
    在線時間: 1771(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-01-16
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-12-25 18:23
    第一個問題是EM2沒短 接,第二個問題要看運動控制卡發脈 沖的方式和伺服的參數是否和運動控制卡發的脈沖方式一致
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-12-25 20:34
    引用
    引用第7樓tkggtdkjpl于2014-12-25 18:23發表的  :
    第一個問題是EM2沒短 接,第二個問題要看運動控制卡發脈 沖的方式和伺服的參數是否和運動控制卡發的脈沖方式一致

    短接了啊,42號就是EM2,47號是DOCOM,42與47短接起來了,然后給46(DOCOM).20(DICOM)供DC24V,那個報警ALE6.1的報警就消除了。運動控制卡的方式沒問題啊。位置控制,脈沖+方向,負邏輯。
    是不是要將42,47,46這3個都短起來呢
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(施日堯石石石) 感謝分享!
  • QQ76214024

    主站蜘蛛池模板: 精品免费久久久久久成人影院| 精品国产剧情在线观看| 日本免费不卡在线一区二区三区| 成人综合网站| 91桃色视频| 亚洲网视频| 91无毒不卡| 奇米影视亚洲狠狠色| 国产在线观看一区| 99香蕉网| 日韩成片| 亚洲系列第一页| 精品视频一区在线观看| 欧洲老太玩小伙| 亚洲国产天堂久久综合网站| 99国产热| 国产精品每日在线观看男人的天堂| 亚洲视频高清| 私人chinese beauty| 九九成人免费视频| 99免费精品视频| 亚洲免费在线视频| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 国产91网站在线观看| 884aa草莓视频| 青草网址| 精品国产免费一区二区三区| 国产一区二区免费不卡在线播放| 日本免费三片在线观看| 美女视频91| 日本zzzzwww大片免费| 精品一区二区三区波多野结衣 | yy6080久久国产伦理| 色先锋 影音先锋a 资源站| 国产一卡| 啊皇上你好大要知画| 亚洲视频999| 欧美最猛性xxxxx男男| 日韩精品欧美| 亚洲 欧美 国产 视频二区| 99 久久99久久精品免观看|