現在要用FX3U控制6臺步進電機,用什么方案比較合適啊,本來想選用2臺歐姆龍CP1H用485通訊的,現在客戶又有變化要用三菱的,怎么做比較合適啊,求教

方案說明:六個步進電機要同時運行,而且行走的距離不同,一臺FX3u肯定搞不了的

現在就是不能確定是加3個1PG合適,還是用2個FX3u合適,2個FX3u的話用什么通訊
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新編輯 ]
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-19 22:10
會搞的話 一臺3U的就可以了
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-19 23:32
FX3U+3個1PG
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-19 23:40
只要6個步進電機不同是轉一個3U完全可以做到 不要加1PG
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-20 08:07
2個FX主機,走CC-LINK通訊
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-20 08:22
引用
引用第3樓xiaoyan88于2014-11-19 23:40發表的  :
6樓  發表于: 2014-11-20 08:41
引用
引用第4樓892777011于2014-11-20 08:07發表的  :
2個FX主機,走CC-LINK通訊

是走cc_link還是485方便經濟啊
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-01-15
查看huamantang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-21 09:14
走485吧,
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-21 09:27
引用
引用第6樓andy_gao于2014-11-20 08:41發表的  :

是走cc_link還是485方便經濟啊

三菱的CC-Link我沒用過不好說,臺達EH3的RS485是兼容CC-Link的,并且自帶的RS485口就支持,使用CC-Link相對好些,設置好數據交換區就可以了,2臺PLC會自動更新數據交換區的內容,
梁元寶
積極參與,努力學習.互相幫助,共同進步.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 242 點
下載積分: 847 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-04-26
查看梁元寶的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-21 10:36
我認為一臺3U主機加3個1PG好一點,我以前也是6臺伺服電機用一臺3U主機加3個1PG,因為用1PG控制電機要簡單的多,程序也很好寫,3U主機自帶的3路脈沖輸出控制電機可以做簡單的定位控制,要想復雜一點比較麻煩。兩臺3U主機靠通訊來控制經濟上也沒一臺3U主機加3個1PG實際些。
xie20110506
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 388 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2022-03-01
查看xie20110506的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-21 10:40
方案1:一臺FX3U+31PG模塊,同步性能好,程式好做
方案2:兩臺FX3U走485做并行通信,同步性能較差,通信有延遲,通信軟元件數量有限!若同步要求不高可行!較經濟
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1901 個
工控威望: 2053 點
下載積分: 11068 分
在線時間: 812(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-22
查看yerong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-22 08:55
都用步進了 還用3U干嗎   6軸以上高速脈沖plc 一個搞定
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 色戒 完整版| jizzjizz3d动漫| 性春院| 国四虎影永久| 日产乱码卡一卡2卡三卡四福利| 视频精品一区二区三区| 日本xxxxxl1820| 亚洲欧美一区二区三区在饯| free极度另类性欧美| 俄罗斯男男激情1069gay| 免费一级欧美片在线观看| 男男视频18免费网站| 高人先生免费观看全集| 欧美丝袜foot job| 亚洲午夜精品久久久久| 99精品免费在线观看| 国产福利你懂的| 欧美gayxxxx| 青青草综合网| 3d动漫被吸乳羞羞| 国产免费视| 欧美多gayxxxx| 无限国产资源| 亚洲精品国产在线观看| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区| 韩国最新理论片奇忧影院| 乌克兰17一18处交| 欧美极品brazzers 高清| 精品久久久久久国产| 教师波多野结衣在线播放| 国产79av| 成人18视频在线观看| 日本道在线播放| 亚洲小视频网站| 日产精品一二三四区国产| 亚洲国产成人精品| 欧洲美女女同| 亚洲网红精品大秀在线观看| 青青草原国产| 天堂在线观看中文字幕| 短篇艳妇系列|