yfcc923
級別: 略有小成
|
能解釋下魚塘效應嗎? 我看到我們這邊的一個變電站和魚塘緊挨著。沒聽說有啥事故啊。 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
|
是不是設備上有開關電源,那個通過電容接外殼的,如果感覺麻人,在地上打個樁,接上就行了。 |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
|
隔離電源供電的話,線路的對地電容夠大了,都會存在電壓仔細分析 |
---|---|
|
mygreerd
級別: 正式會員
|
這個就接地不良的原因:1. 沒有接地,2 接地不良或三相火線相序不平衡!檢查配電柜有沒地線PE,接地好的話只要幾伏到十來伏,沒接地就是你說的90-110左右。單相設備在話在你們廠房的接電箱里裝漏電保護器或三相接零序繼電器!沒接地線有條件的話,直接拉跟4平左右的地線接到建筑的金屬框架或者直接接地面用30*30*5的角鋼或16以上圓鋼2-3米,還有看你的功率,地線一般相線的一半差不多的。 |
---|---|
|