樓主  發表于: 2014-08-21 20:43
情況描述:兩臺設備不同品牌PLC(輸入方式分別為NPN,PNP),用1個帶一組常開觸點的按鈕同時輸入兩個PLC的某個輸入,是否可以并聯實現。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新編輯 ]
xctang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2022-11-22
查看xctang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-21 20:47
補充:兩個輸入(NPN,PNP)之間電壓都是24V,電源獨立。
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-21 20:50
你那樣不行的,  兩個PLC 輸入電壓  一個共正極 ,另一個共的是負極電壓,    按鈕開關帶兩組  常開 點   就搞定了
xctang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2022-11-22
查看xctang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-21 20:53
有什么后果?
enable74
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 137 點
下載積分: 6993 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2014-08-19
最后登錄: 2024-12-19
查看enable74的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-22 12:34
2個PLC的電源最好獨立開,這樣在出現電源故障時能夠分的開。常規我們的做法是按鈕帶個小繼電器線圈,利用上面的2對獨立的觸點,分別接到各自的PLC中。
至于后果,當時好像沒有什么。NPN  的必須接負極導通。你若如你那樣的接法,NPN的那一種不會導通。
請各位指正。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-22 16:59
如果電源是獨立的沒有問題。不過用兩組觸點分別接通最好。
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-22 17:01
加個中間繼電器就行,別并一起!四樓的正解!
江山永固
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 896 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-08-17
最后登錄: 2017-05-07
查看江山永固的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-22 20:43
我覺的這種并聯是不行的,因為不合適!
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-23 10:45
引用
引用第4樓enable74于2014-08-22 12:34發表的  :
2個PLC的電源最好獨立開,這樣在出現電源故障時能夠分的開。常規我們的做法是按鈕帶個小繼電器線圈,利用上面的2對獨立的觸點,分別接到各自的PLC中。
至于后果,當時好像沒有什么。NPN  的必須接負極導通。你若如你那樣的接法,NPN的那一種不會導通。
請各位指正。

沒有問題的。因為是兩個電源。所以公共點就是一臺電源的正極和另一臺電源的負極。所以不會出現一種導通另一種不通的現象。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1726 個
工控威望: 5548 點
下載積分: 24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-07-14
查看yamqq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-08-23 11:18
用這樣的思路行不行?
用一個的輸出去輸入另一個
這個人很懶,什么也沒有留下!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-17
查看靜芳的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-08-23 12:08
多個觸點不行么?
隨緣工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 142 點
下載積分: 834 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2014-09-30
查看隨緣工控的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-08-24 14:50
這個問題有點深奧
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美一区欧美二区 | 国产无限免费观看黄网站 | 欧美一级激情 | 2019自拍偷拍视频 | 亚洲性久久久影院 | 免费波多野结衣庭教师 | a黄毛片 | 亚洲成A人片在线观看中文L | 美国一级大黄大色毛片 | 女同videos双性人 | 欧美怡红院视频一区二区三区 | 欧美综合在线 | 午夜爱爱片 | 亚洲福利天堂 | 闺蜜的样子小说安沁在线阅读 | 九九九九九九精品免费 | 无人区在线观看免费视频国语 | 国产亚洲福利精品一区 | 国产欧美视频在线观看 | 1717国产精品视频免费 | 暖暖在线日本 | 69人成网站色www | 秋霞啪啪片 | 亚洲国产在线播放 | 全黄一级裸片视频免费 | 第一次破苞h | 久久精品观看 | 69日本人xxxxxxxx色 | 免费在线观看网址大全 | 国产精品久久久久久搜索 | 免费一级欧美片在线观免看 | 欧美日韩国产亚洲一区二区 | 草草草视频在线观看 | 无限韩国视频免费播放 | 亚洲白拍 | 亚洲黄色高清 | 翁公与小莹在客厅激情 | 久9视频这里只有精品123 | 星星动漫无删减在线观看 | 无码欧美喷潮福利XXXX | 青青青青青 |