monkeykinghy
級別: 略有小成
|
求助:三菱fx 128 mt plc在運行中偶爾出現運行燈滅,輸入 輸出指示燈突然全滅 ,幾秒后輸入指示燈正常! plc 無錯誤指示! 已檢查 plc 200v供電正常,輸入輸出24v 正常!請大家?guī)椭治觯x謝! |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
供電接觸不良引起的。 |
|
---|---|---|
|
xf_chen
級別: 略有小成
|
外加24V電源還是使用PLC24V電源? 如果用PLC24V電源,可能是輸出側驅動部分有短路現象,例如電磁閥線圈短路。 |
---|---|
|
monkeykinghy
級別: 略有小成
|
供電200v 重新接過一路線,所以供電沒有問題! 輸入輸出 外接不同的24v 電源,輸出為晶體管 輸出短路,對輸入沒有影響,我實驗過的! |
---|---|
|
dondxp
天道酬勤!
級別: 探索解密
|
自帶24V電源短路,RUN指示燈會滅,你這個估計是PLC有問題 |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
PLC 開關電源有故障,如果找不到專門修PLC的,將PLC拆開,最底下的電路板拿給修電磁爐的看看,估計80%可以決解問題。還有最好不要用PLC帶的24V電外接到其他設備上用。 |
---|---|
|