supermax
級別: 工控俠客
|
有6路開關量信號輸入,當全部沒信號時變頻器停止,當有任意1一2路輸入有信號時低速運行,當任意3一4路輸入有信號時中速運行,當任意5一6路輸入有信號時高速運行,變頻器保持跟隨狀態。pLc用歐母龍CPM1 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
容易做,多段速做 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
6路對應6個寄存器,每個寄存器內預存數據為1; 每一路有輸入信號時其對應的寄存器與臨時寄存器相加求和; 根據臨時寄存器內數據大小0~6來控制高中低停。 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
版主這種方法容易實現 [ 此帖被shi2999在2014-01-05 16:50重新編輯 ] |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
|
圖片:
這個程序看起來很簡單,實際編起來很麻煩,按你的要求就是實現低速運行就有21種狀態。如果用位元件編,程序就很亂很長,如果用寄存器比較也很麻煩。如果你需要更好的方法就聯系我 QQ:360684677 |
|
---|---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
你這六路是不是6個數字量輸入點....如果是的話,,,十步左右搞掂了,,,三菱的話更簡單.... |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
我用三菱的已編好并仿真通過,用任意X的上升沿、下降沿給D遞增、遞減,然后拿D中的數值分別與1、3、5作大于、等于比較,輸出Y端高速鎖住中速和低速,中速鎖住低速,共81步。 |
---|---|
|