大家好,我是一家藥廠的員工,在設備工程部,今天我的主管交給我一個任務,如題,事情是這樣的. 因為是藥廠,所以對溫度和濕度都有所要求,在生產車間有一個房間叫中間站,這個房間24小時都需要控制溫濕度,平時白天的時候,因為車間其他房間也在生產,需求空調量大,所以就開的是兩臺中央空調,但是到了晚上的時候,只有中間站這個房間需要控制溫濕度,如果繼續開著中央空調的話很浪費,所以就在這個房間內裝了一個類似壁式空調的空調,其目的就是在晚上中央空調不開的情況,能通過中間站這個房間自己裝的空調來控制溫濕度,然而這個空調的控制方式是遙控的,也就是說得有人去操作遙控器讓它運轉它才會運轉,那現在我們部門的要求就來了,要求是,在中央空調關閉的同時,這個中間站房間里的空調能自動啟動,至于中間站房間空調的運行參數是不用每次設定的,只需要設定一次,下次開機能照著上次的運行參數運行就行了! 現在我能想到的辦法就是在房間里裝一個溫度探頭,或者是在這個中間站房間的中央空調的進風口裝一個風速探頭或者其他類似裝置,然后通過這個裝置去控制中間站空調的啟動,現在遇到的最大問題就是:如何把空調的遙控變成線控,變成線控后也不需要其他的功能,能啟停就好,至于運行參數一般是不需要改變的,已經設定,長時間都不要改動!我也知道空調有個緊急開關,但我對這個緊急開關的使用情況不是很清楚,在網上有看見網友說,用這個緊急開關來啟動空調,空調是強制進入制冷模式,不知道是不是這樣,如果通過緊急開關啟動空調,空調的運行參數還是和上一次運行的一樣就好了,那么一切問題都迎刃而解,我就可以把這個緊急開關引線出來,從而進行自動控制! 由于在下學藝不精,上文肯定有很多不應該問的很簡單的問題,希望大家不要見怪,幫我解答一下。 相關的至少,大家也可以告訴,非常感謝! 好人一生平安! |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
我覺得把線路板全拆了,就用接觸器控制壓縮機和風機就可以,接觸器的線圈想怎么控制怎么控制。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
空調一般都有強制運行的那個按鈕的,直接并連在這個按鈕上就可以啊 |
|
---|---|---|
|
killking998
級別: 網絡英雄
|
樓主用單片機可以實現紅外的控制不用改動可以用單片和中央空調聯機 |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
|
強制運行后室溫探頭將失去作用 |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
|
簡單辦法是拆下內機外罩,把遙控板發射頭跟接收頭放一起.再從遙控的啟動建引兩根線.按這個思路改裝,簡單易行,還可以設定溫度.遙控電源由室內機5V降壓所得. |
---|---|
|
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
|
我也覺得只要從遙控器引線出來比較方便,弱弱的問一句,遙控器引線出來的具體做法該怎么樣,哪位大蝦能詳解! |
---|---|
|
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
|
弱弱的問一句,把遙控器引線出來通過繼電自動控制具體該怎么操作,就引兩根線就OK了嗎?引出來該怎么控制他的開和關?謝謝 |
---|---|
|