樓主  發表于: 2012-03-20 18:58
變頻器載波頻率的大小,會不會影響到與其在同一線槽(主線槽)的信號線呢?
我現在的信號線就被變頻器的輸出所干擾(只要變頻器一運行輸入模塊上就有信號)。除了分開走線之外,還可不可以通過調整變頻器參數來減小干擾呢?需要調整哪些參數啊!
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 721 個
工控威望: 1012 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-01-04
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 22:38
按照變頻器標準布線。應該就沒問題了。載波頻率小點
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-20 22:50
進行可靠接地很重要,不是接入公司的地就是好接地,好多公司的接地是不可靠地。我有經驗,我有個工程就是接地不良,變頻器對PLC干擾很大,機器根本無法工作,我接公司的接地,公司的接地是不可靠地,我只好把變頻器的地接入機器機架,問題解決了。一點經驗和你分享,希望對你有幫助。
不斷向前
wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-11-14
查看wd1992的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-22 20:56
謝謝樓上的兩位!
馬達線和信號線走的是同一根扁平電纜線,信號線通過CC-LINK遠程I/O模塊,。干擾就在扁平線上,信號跟著馬達ON/OFF,,而且再加一根有點困難,就想調一下變頻器參數來改善一下。但是不知道調哪些參數。

主站蜘蛛池模板: 门房秦大爷最新章节阅读| 韩国激情网| 欧美男女爱爱视频| 91caoporm在线进入| 男女男精品视频免费观看| 国产视频三区| 亚洲色图2| 好骚好紧| 国产精品久久久久久久久免费hd| 欧美一级xxx| 亚洲 日韩 在线 国产 视频| 2021国产精品成人免费视频| 日本高清中文字幕| www.亚洲5555.com| 成人黄色免费网站| 亚洲视频一区在线播放| 亚洲国产欧美在线人成| 精品视频在线免费播放| 日韩免费毛片视频杨思敏| 久久精品国产只有精品| 国产高清路线一路线二2022| 成人中文字幕在线高清| 草莓视频丝瓜| 日本-区二区三区免费精品| chinese国产打屁股| 大伊人青草狠狠久久| 精品国产免费第一区二区三区日韩| 欧美视频一区二区三区在线观看| 日韩欧美一卡二区| 91啦在线播放| 免费一级国产大片| 1024视频色版在线网站| 91天堂一区二区| 91色在线观看国产| 国产免费看黄的私人影院| 7777奇米四色| 黑人巨大vs北条麻妃在线| ova催眠性指导5最新在线| 免费二区| 青草青青在线| 国内免费高清视频在线观看|