q605668560
級別: 家園常客
|
通過伺服軟件給伺服驅動器傳參數時,伺服電機發出“吱吱”聲,參數傳完結束時,異常聲消失;另外通過外部按鈕觸發使電機運轉時,無論正反轉, 有時運行不到2秒鐘,就發出“吱吱”聲,有時運行時間長一點,再發出異常聲,可是伺服驅動器出無報警。 |
---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
|
調節一下鋼性,教試一段時間應該就會好 |
|
---|---|---|
|
q605668560
級別: 家園常客
|
剛性如何調節,那些參數?驅動器J3-100A,電機HF-SP102B, |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|
設定伺服系統整體的響應性(參數No.PA09)。響應性設定的越大,系統對指令的跟蹤性能 越好,定位整定時間越短。但是如果設定的過大機械系統會發生振動。所以應在不會發 生振動的范圍內設定希望的響應性。 |
---|---|
|