]小弟有個問題請教各位
用臺達DVP-80EH2的PLC與三菱J2S伺服發脈沖做位置控制,要求往復運動,脈沖頻率可變,我用的是PLSY指令,脈沖加方向控制,現在有個問題就是往復運動幾個回合后,位置好像就變了,請問是哪里出了問題,請指教,謝謝!
a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 22:38
加個回原點指令
喜歡工控
635678260
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 185 點
下載積分: 540 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-02-01
最后登錄: 2013-08-29
查看635678260的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 22:51
學習學習
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-12-08
查看waitfor的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-26 23:00
肯定會變的,有遇到過,后來解決辦是一定時間或次數回下原點
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-27 08:45
因為發脈沖時,脈沖有可能丟失。時間長了就會出現,一種辦法是回原點,還有一種就是全閉環的控制方式,最好使用通訊的方式,就不會有脈沖丟失了。
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-21
查看chenlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-27 17:39
應該不會變的,連續往復運動幾天也沒看出有多大的差異。
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-27 18:53
哈哈!!學習學習。
xiaozufu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 146 點
下載積分: 533 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-01-22
查看xiaozufu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-27 19:18
脈沖可能是一個問題,還有一個是你的傳動軸是絲桿的話,絲桿精度也會有影響的...解決方法加回原點
jsd8489
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1900 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-03-16
最后登錄: 2024-04-25
查看jsd8489的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-27 21:54
請教三菱客服,解釋說伺服響應需調整,我用了自動調諧,沒什么效果,后來又改成手動調整,不會調,調了幾下伺服不是有噪音就是振動、報警,各位有調整過嗎?
此往復運動機構是用在線軸排線,運動中是不能回原點的,絲桿是米思米的,精度5MM,伺服電子齒輪比125/16384
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-01-23
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-27 22:25
可以用伺服反饋回來的脈沖接至PLC高速計數器進行比較看是不是真的掉脈沖了。手動調整位置增益是有點效果的。我試過!

主站蜘蛛池模板: 色狼屋| 91一个人的在线观看www| 欧美成人免费观看国产| 99久久国产综合精品1尤物| 国产a毛片在线| 免费看h片的网站| 美女秘密网站| 成人au免费视频影院| 成人日批视频| 天堂资源在线8| 无人影院在线播放视频| 国产成人精品777| 精品在线看| 消息称老熟妇乱视频一区二区| 午夜影视在线观看| aaa级黄色片| 97涩色| 99视频都是精品热在线播放| 美女自插| 明星裸乳照无奶罩| 亚洲理论视频| 国产麻豆麻豆| 公交车揉捏大乳呻吟喘娇| 久久强奷乱码老熟女| 久久久无码精品无码国产人妻丝瓜 | 日本男男漫画| 日韩影院在线观看| 色伦网| 免费观看大片毛片| 91精品国产9l久久久久| v视界影院成片| 俺去俺来也在线www色官网| 99久久精品免费观看区一| 午夜伦理:伦理片| 99久久精品免费看国产一区二区| 调教扩张宫颈女人惨叫| 4438成人网| 日韩在线免费看| 女人叉开腿让男人捅| 全黄h全肉细节修仙玄幻文| 欧美日韩视频一区三区二区 |