請教各位: 在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教! |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
首先你能確定你斷電編碼器軸沒有動嗎?或者相連接之相關沒有機械相對微量運動? 如果與電源有關,那你編碼器電源用PLC輸出的24V,試試呢? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
|
機器沒有運行,編碼器軸應該沒有動,PLC沒有自帶的DC24V電源。是不是干擾造成的? |
|
---|---|---|
|
wujianzzx
級別: 家園常客
|
正常呀,關電源時是脈沖的下降沿, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
|
但是機器沒有運行,如果每次斷電源時編碼器增加1,次數多了編碼器數會累加,到時會造成動作混亂! |
|
---|---|---|
|
jyw2896
共同學習,共同進步
級別: 略有小成
|
關閉電源前斷開高速計數程序 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
斷開電源是隨時的,操作工操作完機器后就有可能隨時關斷總空氣開關。 |
|
---|---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
|
既然有關電源下降沿加一,就可以有上電上升沿減一。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
|
并非每次斷電都增加為1,有時又不加,沒規律。所以不能上電上升沿減1. |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
我也想加一個電源濾波器,將它放在開關電源的前端,不知效果如何? |
|
---|---|---|
|