一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-13 11:20
如題,我需要采集5-300V交流信號到PLC記錄接通次數,請問大家有好的建議嗎


5-300V轉換成開關量接到PLC輸入
[ 此帖被sccgkong在2013-04-15 16:40重新編輯 ]
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-12-08
查看waitfor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 12:18
繼電器轉換
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-14 15:33
用PLC輸出點去控制交流接觸器。再用交流接觸器去控制5-3000V電壓、用PLC  計數指令C去紀錄斷開、吸合次數
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-14 19:52
可以用繼電器來轉換
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2025-01-11
查看wjun7610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-15 09:34
5-300V的信號?電壓互感器?然后模擬量轉換器?,你說不得不夠清楚啊,只能這么模糊回答。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-15 10:17
可以用固態繼電器
wananjushi
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52998 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-15 11:28
將5~300V的交流電壓接入電壓表(電子式)
PLC讀取電壓表的值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(新聞聯播) 比較靠譜
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-12-26
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-04-15 13:16
    樓主是說模擬量吧。?搞個帶模擬輸出的電壓表
    sccgkong
    不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 203 個
    工控威望: 1374 點
    下載積分: 916 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2010-06-21
    最后登錄: 2024-07-05
    查看sccgkong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-04-15 16:38
    引用
    引用樓主sccgkong于2013-04-13 11:20發表的 有沒有什么東西能將5-300V交流接入到PLC輸入點 :
    如題,我需要采集5-300V交流信號到PLC記錄接通次數,請問大家有好的建議嗎

    其實就是把5-300V交流轉換成開關量信號到PLC輸入
    得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-12-04
    查看月澤的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-04-15 19:01
    那就用  模擬量變送器唄
    樓主留言:
    我只需要開關量信號輸入,模擬量價格就高了
    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    dfg73400343
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 153 點
    下載積分: 13134 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2011-01-01
    最后登錄: 2021-05-12
    查看dfg73400343的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-04-15 19:17
    你去買的時候 老板都會告訴你
    cmsn
          
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1027 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2012-09-10
    最后登錄: 2025-01-12
    查看cmsn的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-04-15 19:18
    固態繼電器不知道行不行呀
    樓主留言:
    請問有5-300V的寬電壓嗎?有交流控直流的嗎?
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 娇小性色 | 青青草精品在线观看 | zoomkool最新版 | 91日本在线观看亚洲精品 | 免费欧美视频 | 成年人免费看的视频 | 免费看一级大片 | 99久久精品免费看国产一区 | 四虎免费影院ww4164h | 四虎免费入口 | 日本福利网 | 短篇小说肉 | 久久久免费热线精品频 | 国产91影院 | 国产亚洲精品第一综合另类 | 波多 在线播放 | xxnx日本免费护士 | www.久久99 | 久久精品视在线观看2 | 亚洲无限| 国产rpg迷雾之风冷狐破解 | 国产精品女主播自在线拍 | 日韩国产成人资源精品视频 | 99国产成人精品2021 | 小SAO货边洗澡边CAO你动漫 | 欧美成人精品福利网站 | 摸逼网| 免费国产一级 | 欧美一区二区不卡视频 | 欧美精品一国产成人性影视 | 236z最新伦理 | 亚洲视频第一页 | 色老汉 | 国产a一级毛片午夜剧院 | 国产高清在线精品一区二区 | 色老板美国在线观看 | 日本一区二区三区在线 视频 | 国产在线视频在线观看 | 黑人艹 | 91制片厂制作果冻传媒123 | 国产视频在线一区 |