scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
今天買了個3U的PLC,以前用的都是FX2N,COM點直接和X點接上就導通了,現在3U的是S/S公共點直接接X沒有輸入指示,要接上電源,我把S/S接0V,和接24V都試過了,都有用,然后上網查了一下說是有漏型和源型之分,在不知道是什么型的情況下,我這樣接法會不會對PLC有影響。目前是正常運行的. |
|
---|---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
那怎樣區(qū)別是NPN還是PNP得呢,還有接反了都能用,有沒有影響啊 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這個PLC買來的時候,里面有一張紙,上面有說明。 如果想和以前的一樣用,你把24V和SS短接。然后0V短接X生效。 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
就是共陰和共陽的區(qū)別! |
|
---|---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
|
我也是這個想法,臺達的PLC也是這樣短接的 |
|
---|---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
|
3U的真還沒有用過咧,這就是3U和2N的其中一個區(qū)別呀 |
---|---|
|