級別: 略有小成
|
CP1H PLC控制伺服電機的4個輸出點(第一次燒的方向輸出點,第二次燒的脈沖輸出點)分別被燒了一次,不知道是啥原因,請指教一下,謝謝! |
---|---|
|
simon_xiang
級別: 略有小成
|
其他點子都沒得問題,就是伺服電機那兩個點子出現問題 |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
|
應該屬于使用不當,信號電平不匹配或者伺服故障有強電竄進脈沖回路 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
沒串1。5K電阻呀 |
|
---|---|---|
|
simon_xiang
級別: 略有小成
|
按要求接的2.2K電阻啊,燒了兩次了 有兩臺設備用的相同的PLC,另一臺也帶兩個伺服,但那一臺就沒出現這個問題,接線都基本上是一樣的。哎!一直找不到原因 [ 此帖被simon_xiang在2013-03-06 21:22重新編輯 ] |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
接線有問題,肯定是直接進了DC24V,沒有串接2.2K的電阻。再就是接入DC5V也行 |
|
---|---|---|
|