裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
|
新手求教 CP1H與臺達vfd-m通信 模擬量輸出端口已用完 串口1用于與觸摸屏通信 串口2選用了CP1W-CIF11 現要控制一臺變頻器臺達vfd-m 正反轉由PLC輸出點控制 頻率由外部通訊 modbus 簡易主站 硬件連接是不是如下? CP1H-XA vfd-m SDA+-────── SG+ SDB-────── SG- CP1W-CIF11后面DIP 1和4為OFF 其余為ON PLC設置為串口網關 怎么往里面寫入頻率呢??? D32300 01H 通訊地址 D32301 10H 寫從機參數 D32302 ......通訊字節數 D32303 ..........通訊數據 直接往D323**里賦值? 還是根據vfd-m的 另外 變頻器除通訊相關指令設置外 下圖需要設置嗎 怎樣設置 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
你首先要弄清楚,臺達變頻器的參數地址是以10進制表示,還是以16進制表示的。否則,你怎么寫都是不對的。就如:寫頻率地址是用2102還是用836。這些你都不懂的話怎么做通訊??????? |
|
---|---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
臺達的變頻器地址是16進制的,地址2000,應該2000H,將其換算成十進制后再寫入,2000的地址后面的數據從低位到高位的O 1排列好組成一個16進制的數,然后換算成10進制,寫入寄存器就好了,其中通訊時還要加入lrc校驗的數據,起始字符,呼叫類型,呼叫地址。 best wishes |
|
---|---|---|
|