   我用三菱FX PLC同濕度傳感器通訊(FX1N-485-BD),用串口調試軟件正常工作,用PLC卻沒有接收數據。
PLC程序應當沒問題,同臺達溫控器能正常通訊。后來采用硬件監控數據,發現PLC有正常發送,但濕度儀表沒有反饋。
用串口調試軟件同濕度儀表卻又能正常通訊!哪位遇到過類似問題?如何解決?!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-25 23:33
1、通信電纜有沒有接地
2、跟程序有關,命令有多少個字節,那個RS的K就為多少,多了少了都有可能出現這個問題。

主站蜘蛛池模板: 丝袜高跟小说| 丁香婷婷在线视频| 亚洲精品成人| 色无月| 精品视频一区在线观看| 男人女人叉叉叉| 国产按摩系列| 日韩亚洲人成在线综合| 男人看的网址| 99热久久国产精品这里| 无人区在线观看免费视频国语| 二区三区在线观看| 三体动漫在线观看免费完整版2022| 欧美色成人tv在线播放| 12一14性xxxxx国外| 22sihu国产精品视频影视资讯| 日韩精品视频观看| 国产在线播放91| 成人在线视频观看| 91东航翘臀女神在线播放| 免费观看韩剧网站在线观看| 波多野结衣不卡| 国语自产拍在线观看7m| 日本videos有奶水的hd| 五月天色小说| 五月婷婷俺来也| 99re5在线精品视频热线| 国产精品四虎在线观看免费| 91精品国产品国语在线不卡| 日韩欧美中文字幕一区| 精品视频在线免费观看| 99久久精品国产免看国产一区| 四虎影视永久在线精品免费| 人人最怕九月羊| 男人天堂日韩| 久久国产免费| 国产欧美视频在线观看| 精品久久日日躁夜夜躁AV | 69人成网站色www| 天堂伊人网| 日本ww视频|